Yedek Motorun Sürücü İle Kontrolü

ibrahim_g

Üye
Katılım
24 Eki 2010
Mesajlar
127
Puanları
3
Merhaba arkadaşlar, ekteki resimde görülen M1 ve M2 motorları pompa motorlarıdır. Bu iki motoru tek bir sürücü ile ayrı ayrı kontrol etmek istiyorum (Böyle yapılmış bir uygulama var ancak nasıl yapıldığını bilmiyorum). Senaryo şu şekilde;
-İki motor tek bir hatta su basıyor. M1 ana motor, M2 yedek motordur.(motor güçleri aynı)
-Hattın sabit 6 bar basınçta tutulması isteniyor. M1 motoru yetersiz kaldığında M2 motoru devreye girecek.
-M1 motoru %100 çalışmasına rağmen basınç yakalanamazsa M1 motoru K1 kontaktörü ile şebekeye devredilecek ve M2 motoru sürücünün üzerine alınacak. (K4 kontaktörü ile)
-Basınç 6 barı yakaladığında M1 motoru basıncı tek başına karşılayabiliyorsa M2 motoru devreden çıkarılıp M1 motoru tekrar sürücü kontrolüne alınacak.
-Sistem PLC ile denetlenecek.
Bu konuda fikir görüş ve önerilerinizi yazarsanız sevinirim.
55821
 

Ekli dosyalar

memocan_55

Üye
Katılım
7 Eki 2010
Mesajlar
162
Puanları
33
Bu bahsettiğiniz sistemi bazı sürüceler kendileri otomatik yapabiliyor. Schneider sürücü kullanıyoruz onun içinde böyle bir parametre var. Aynı güçte ki 2 motoru kontaktör yardımı ile farklı farklı sürebilirsiniz.
Ama işin içinde PLC varsa o iş dahada basitleşir. Bir basınç sensörü ile set edilen değer için belirttiğiniz senaryo uygulanabilir.
Sürücü ve kontaktörleri plc ile kontrol edeceksiniz.
 

ktk_28

Üye
Katılım
7 Tem 2010
Mesajlar
357
Puanları
33
Konum
Ankara
ibrahim_g arkadaş Danfoss markası ile yapılmış devre şeması ve parametre listesi ektedir. İncelersin kolay gelsin.
 