selam arkadaşlar yaskawa marka 3x220 volt giriş 3x220 volt çıkışlı (vs mini )modeli 0.2 kw inverter arızası.normalde inverter start alıyor ancak stop yapmak istendiğinde çıkışlarını kesmiyor.keypet modunda da aynı terminal modundada aynı sorun devam ediyor.çalışan aynı model inverterle bütün parametreleri birebir kontrol ettim.sorun ne olabilir.tavsiyesi olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
enerjiyi kapatıp açtığında problem gidiyormu?yaskawa da start stop parametrelerini kontrol et.stop ile ilgili parametre yanlış seçilmiş olabilir.kolay gelsin...
 
stoping method selection üzerinden deneme yapabilirsin..
 
cevap yazan arkadaşlara teşekkür ederim.sorun start rölesinden kaynaklanıyormuş.röle enerjisi kesildiği halde dahi kontaklar açmadığı için stopa geçemediğini gördüm.röle değişince sorun çözüldü.
 