Yangın Pompası için Ana Bara çıkışına TMŞ konulmalı mıdır? Bu herhangi bir teknik şartnameye dayandırılabilir mi.

Yada doğrusu nedir? Yardımlarınız için teşekkürler.
Saygılar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yangin pompalarinin onune tms kullanilmasi mumkunse tavsiye edilmez yada herhangi motor koruma roleleri ile beslenmez motor yanana kadar calismalidir .
 
Son düzenleme:
sadece,magnetik ( kısa devre koruma için ) koruma şalteri konmalıdır.
 
Sayın fahri Bey bunula ilgili mevzuat varmı elinizde yada hangi tse standartına ait olduğu gibi. Resmi dayanağı gerekli şu anda.
 
Hiçbir elektrik makinası ( cihazı ) korumasız ÇALIŞTIRILAMAZ.Çalışma "herşeye rağmen"
devamlı olsun da kimse diyemez.Cihaz korunmuyor ise,arızanın meydana gelmesi du-
rumunda,bir süre sonra dramatik bir sonuçla zaten devre dışı kalacak demektir.Konu ile il-
gili istekler "yangın yönetmeliği ve Bayındırlık yapı işleri makina genel teknik şartnamesi"nde
belirtilmiştir.Bu şartname ve yönetmeliklerde,bahsedilen zorunluluk yoktur ve zaten olamaz
Piyasadaki alışkanlık,benim bahsettiğim ( magnetik koruma ) şekildedir.En büyük firma üre-
timlerine baktığınızda,MUTLAKA koruma yapıldığını görürsünüz.Pompanın arızalanması halin-
de,başka önlemler ( yedek pompa,dizel vs. ) alınması gereklidir.Konunun aslı budur.Resmi
bir dayanak yoktur.
 