saltukakar
Üye
- Katılım
- 14 Haz 2007
- Mesajlar
- 140
- Puanları
- 1
sayın meslekdaşlarım çalıştığum kurum 9 katlı dar yüksek bina binada mevcut yangın alarm sistemi vardı bende aklıma geldikçe ilaveler yaptım önce bina yüksek oldğu için deprem sensörü taktırdım asansörlere deprem esnasında devre dışı kalsın diye daha sonra kazan dairesinde gaz alarm dedektörü vardı alarm anında gazı selonid valf ile kesiyordu bende selenoid valfe giden hatta kontaktör ilave ettim normalde kapalı uçlu o kontakötrüde yangın alarm panelinde buton ucuna bağladım gaz alarmı verince yangın butonunada basılmıs oluyor daha sonra her kata hopörler koydum güvenlik noktasına hem anfi hemde dvd monte ettim dvd ye bina boşaltma talimatı olan ses kaytılı cd koydum yangın panelindeki siren çıkış ucunu kontaktöre bağladım ilave olarakta anfi ve dvd beslemesinide kontaktör üzerinden geçirdim bu kontaktörleri bir buton ile flaşöre bağladım en son olarak 3. kapalı uclu kontaktörlede binanın kartlı giriş kapıların beslemesine bağladım sonuç olarak sistem şöyle çalışıyor eğer binada ciddi bir alarm varsa önce güvenlik noktasındaki yangın panelinde alarm vericek güvenlik binayı boşaltmaya karar verirse tek bir butona basarak flaşör sayesinde alarm sinyali katlardaki sirenlere gidicek flaşör alarmı 10 sn çaldıktan sonra siren kontakötürün devreden çıkarıp anons kontakötünü devreye sokucak ve 10 sn kayıtlı anons katlardan duyulucak daha sorna flaşör tekrar siren kontakörünü çalısııtcak ve bir siren bir anosn olarak devam edicek butona basılınca sirenle beraber ana çıkıs kapıları otomatik olarak açılıcak böyle bir sistem kurdum basit ama çalısıyor bu konuda görüşlerini beklyorum
Moderatör tarafında düzenlendi: