    Bu soru o kadar çok gelmeye başladı ki bende kontrol kalemi gibi büyük bir iki platformda sorunun cevabını vermek istedim.


    Kaç Adet Yangın Dedektörü Almalıyım ?
    [​IMG]
    İşletmenizde Yangın İhbar Sistemi kuracaksınız,

    Kaç adet yangın dedektörü alacaksınız ?,

    Kısaca anlatalım;

    Yangın Dedektörleri kapalı ortamlarda çalışır, dolayısı ile yangın dedektörlerini kapalı ortamlar için hesaplıyacağız.

    Genel manada korunacak alanlara duman dedektörü konur, ancak otopark, çay ocağı, ütü paskaralarının olduğu yerlere duman dedektörü konulamaz.

    Çünki, duman dedektörleri ortamdaki egzost dumanını veya buharı algılayarak yanlış alarm verebilir.

    Bu gibi duman ve buhar olan artamlarda ısı dedektörü kullanılır.

    [​IMG]



    Isı Dedektörü





    Bazı ortamlarda ise hem ısı hem de duman dedektörü kullanımı istenecektir, bu gibi yerlerdede, Kombine Dedektör kullanılmalıdır.

    Dedektörler, 50 m2 den küçük her bağımsız odaya 1 adet konur, büyük alanlarda ise, 50 m2 de bir adet dedektör hesaplanır.

    ÖRNEK ; Tekstil İşyeri ;

    2 katlı ve her kat 500 m2 olsun.

    1. KAT ; Sekreterya ; ( 20 m2) 1 adet duman dedektörü,

    Muhasebe ; 2 adet ( 100 m2) 2 adet duman dedktörü,

    Çay ocağı : 1 adet ısı dedektörü,

    Müdür : 1 adet duman dedektörü,

    Depo : ( 300 m2 ) 6 adet duman dedektörü,



    2. KAT ; Dikiş atölyesi : (300 m2 ) 6 adet duman dedektörü,

    Ütü : ( 100 m2 ) 2 adet ısı dedektörü,

    Paket : ( 100 m2 ) 2 adet duman dedektörü.

    Bu şekilde işletmenin yangın dedektörü ihtiyacı hesaplanır.

    Yangın alarm sistemleri, yangın sensörleri, dedektörleri yangın ihbar bütonları, yangın alarm sirenleri ile

    tamamlanır.

    Yani hesaplanan yangın alarm dedektörlerine ilave olarak, yangın alarm bütonu, yangın alarm sireni de

    ilave edilir, ve tüm bu ekipmanlar kablo tesisatı ile işletme girişine, güvenlik noktasına konulacak bir yangın alarm kontrol panelinde toplanır.

    Yangın Alarm Butonu Seçimi.

    Manuel yangın alarmı vermek için de, tüm dedektör zonlarında, kaçış yollarına ve yangın kapısı yanlarına Yangın Alarm Bütonu konulur.

    [​IMG]



    Yangın Alarm Bütonu



    Ayrıca, her kat için yeterli sayıda yangın alarm sireni konulmalıdır.

    [​IMG]



    Yangın Alarm Sireni



    Adresleme;

    İş yerinde güvenlik varsa, güvenlik odasına, yoksa bina girişine Yangın Alarm Santrali Monte edilir. Sahadan gelen dedektör ve yangın ihbar bütonları yangın alarm santralinde toplanarak bölümler adreslenir, böylece yangın alarmı çaldığında, panele bakıldığında yangının hangi adreste çıktığı görülebilir.
     
    ademcelik bunu beğendi.
  2. chnuzn

    chnuzn Üye

    Katılım:
    12 Şubat 2018
    Mesajlar:
    8
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Cinsiyet:
    Bay
  3. ogzcndyr

    ogzcndyr Üye

    Katılım:
    1 Ocak 2013
    Mesajlar:
    43
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Butonlar arasındaki mesafe en fazla 50m olmalıdır, kaçış noktaları, açık havaya çıkış noktalarında olmalıdır. Beam dedektörler en fazla 25m yüksekliğe konmalıdır, alıcı-verici arasındaki mesafe 50,100,150m olmalıdır,yan mesafe olarak iki taraftan 7.5m de bir konulmalıdır. Yani 100m lik bir beam dedektör, 7.5m sağından,7.5m solundan toplamda 1500m2 lik alana yeterlidir. Dedektörler hava besleme ızgaralarından 1m uzağa koyulmalıdır, ayrıca dedektörün 4 tarafından 7.5m boşluk bırakılaraak koyulmalıdır. Yani 15m de bir dedektör konulmalıdır.
     