yangın alarm santrali projesi yardım

Katılım
2 Eyl 2009
Mesajlar
373
Puanları
1
Yaş
51
arkadaşlar merhaba ,
elimde 3 katlı bir öğrenci yurdunun yangın alarm projesi var.bu projenin maliyeti ve kurulumu konusunda yardımcı olacak arkadaşlara ihtiyacım vardır.projede kullanılan ürünleri aşağıda sıralıyorum.
ürünler:
D:21
Y:3
S:4
D nin ucunda direç sembölü:3
Yangınsantrali:1
Not:projede ürün isimleri yazılmamış sadece sembololarak belirtilmiş.
kolay gelsin
 
D=optik duman dedektörü
Y=yangın ihbar butonu
S=ısı dedektörü
direnç ise sonlandırma direncidir.Sistem konveksiyonel yangın algılama sistemidir.

Şu andaki sistemler akıllı adresli yangın algılama sistemleridir.Proje yapacaksan akıllı adresli yapmalısın.Dolayısıyla sonlandırma direncin olmayacak.Sistem yangın ihbar santralinden başlayıp tekrar santrale geri dönecek.Yani santralin hangi dedektörün yada yangın buyonunun alarm verdiğini anlayacak.
 
D=optik duman dedektörü
Y=yangın ihbar butonu
S=ısı dedektörü
direnç ise sonlandırma direncidir.Sistem konveksiyonel yangın algılama sistemidir.

Şu andaki sistemler akıllı adresli yangın algılama sistemleridir.Proje yapacaksan akıllı adresli yapmalısın.Dolayısıyla sonlandırma direncin olmayacak.Sistem yangın ihbar santralinden başlayıp tekrar santrale geri dönecek.Yani santralin hangi dedektörün yada yangın buyonunun alarm verdiğini anlayacak.
arkadaşım ürün adetlerini yukarıda belirtmiştim. akıllı adresli yangın algılama ve konvansiyonel algılama sistemlerinin fiyatı hakkında yardımcı olabilirmisin?tabiiki seçmiş olduğun markayı bildirmelisin.
tel 0 505 890 81 70

kolay gelsin
 
dostum burda düzeltilmesi gerekn bir şey var sanırım , bence ordaki s= ısı dedektörü değil , siren olsa gerek .............
 
Bence de S= Siren olabilir çünkü ısı=I ile gösteriliyor
 
peki konvansiyonel olarak çizilen tek ya da çok katlı bir binanın bağlantı şekli nasıl olmalı acaba.... yani hangi kablo nereye bağlanmalı....
 
d=optik duman dedektörü
y=yangın ihbar butonu
s=ısı dedektörü
direnç ise sonlandırma direncidir.sistem konveksiyonel yangın algılama sistemidir.

şu andaki sistemler akıllı adresli yangın algılama sistemleridir.proje yapacaksan akıllı adresli yapmalısın.dolayısıyla sonlandırma direncin olmayacak.sistem yangın ihbar santralinden başlayıp tekrar santrale geri dönecek.yani santralin hangi dedektörün yada yangın buyonunun alarm verdiğini anlayacak.
adres algılamalı yani akıllı sistemlerde kaplonun geri dönmesine gerek varmı ki santrale bildigim kadarıyla gerek yok tam emin deyilim ama
 
Adresli yangın algılama sistemlerinde hattı panele geri dönmesine gerek var. Bazı paneller loop un saplama olarak çalıştırılmasına olanal saglıyor. Ancak tavsiye edilen hattın geri dönmesi.
Konvansiyonel sistemlerde hattın geri dönmesine gerek yok. Ancak hattın sonuna, hat sonu direnci takılması gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,887
Kullanıcılar
450,002
Son üye
enginyayl

Yeni konular

Geri
Üst