Yük trafo ve resiztans olacak.resistans icin moc hızı karşılar ama trafo için daha hızlı bir optokuplor bulmam gerekiyor galiba sıfır geçici kaybetmemek icin öyle degilmi?moc ile sürersen daha basit güvenilir fakat sıfır geçişini takiben çok az bir güç kaybın olur. Yükünüz de önemli yük omikmi.
Teşekkürler Bülent beyzero cross opto ile sürersen sıfır geçişi takip etmene gerek yok . opto zaten sadece sıfır geçişte ateşleme yaptırır.
kapasitif yüklerde pulse trafo veya başka bir kaç çözüm daha uygun. fakat enduktif ve omik yüklerde triyak opto ile sürebilirsin.
seçeceğin opto ve tristörler voltaja uygun olmalı.
kapasitif yükleri sürmek ile ilgili bir yazım.
https://ltspicefiles.wordpress.com/2019/01/16/triac-capacitor-driver/