Yağmur Sonrası Apartman Ortak Alan Sigortası Sürekli Atıyor

Sigorta.jpg

Fotoğrafını ekledim. Bu arada binada asansör de var, onun sigortaları ayrı ve asansörde herhangi bir sorun yok. Ancak oradan merkezi ortamları besleyen kablo geçiyor mu bilemiyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ortak mahal girişinde ayrı kaçak akım rölesi olmalı ve ana girişle selektivite sağlanmış olmalı. Sağlam kurulmamış tesisatlarda kaçak akım arızasını bulmak oldukça zordur.
 
Ekli dosyayı görüntüle 57885
Fotoğrafını ekledim. Bu arada binada asansör de var, onun sigortaları ayrı ve asansörde herhangi bir sorun yok. Ancak oradan merkezi ortamları besleyen kablo geçiyor mu bilemiyorum.

siğorta atması yaşansaydı faz üzerinden arıza
siğorta atmıyor diyorsunuz , nötr üzerinden arıza

kaldırdıktan bir süre sonra yine atmaya devam etti, bazen hemen bazen de 2-3 dk. sonra attı.
biraz işi zorlaştırıyor .
elektrikçi çağırın !!!

video fikir bilği verecektir .
sistemin işleyişi

 
Son düzenleme:
Merhaba lar tesisde bulunan dış aydınlatma 4 hattan oluşuyor 1.hatt yağmurda islandigindan dolayı kısa devre yaptı ama hangi yerinden hangi direkte sıkıntı var nasıl bulacaz kaçak akjmi attırıyor surekli
 
Merhaba lar tesisde bulunan dış aydınlatma 4 hattan oluşuyor 1.hatt yağmurda islandigindan dolayı kısa devre yaptı ama hangi yerinden hangi direkte sıkıntı var nasıl bulacaz kaçak akjmi attırıyor surekli

sistem girdi çıktı ise iyi
her direk buatlı ise işiniz zor .
teste alınacak .
kaçak akım pensampermetresi
diğer
video


 
Son düzenleme:
Peki her aydınlatmayı tek tek deneyerek bulamazmiyiz hangisi attırıyor
 
Peki her aydınlatmayı tek tek deneyerek bulamazmiyiz hangisi attırıyor

aydınlatma hattını önce ikiye bölun . arızayı % 50 indirin .
bölerek sonra tek tek kablolaları ayırıp .
hedef küçülme .
veya yeraltı arızası kablo bulma cihazı !!!
daha önce
kazı yapıldı mı ?
kazık çakıldı mı ?
kablo patlaktı bantlandı ?
buat varsa su girmesi ?
vs gibi
 
Son düzenleme:
Daha öncede yağmurda falan artırıyordu hemen ama diğer hatlarda sıkıntı yok sadece 1.hat birde panoyu yapan firma toprakları baglamamis toprak uçları boşta yani bağlı değil
1.haatin akımını ölçtüm topraktan akım var
 
Daha öncede yağmurda falan artırıyordu hemen ama diğer hatlarda sıkıntı yok sadece 1.hat birde panoyu yapan firma toprakları baglamamis toprak uçları boşta yani bağlı değil
1.haatin akımını ölçtüm topraktan akım var

çözüm önemli !!! planınız nedir ?
1.hat birde panoyu yapan firma toprakları baglamamis .

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-rölesi-ve-toprak-hattı-İlişkisi.114571/

kolay gelsin .sağlıcakla ..
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,885
Kullanıcılar
449,600
Son üye
psychedelic

Yeni konular

Geri
Üst