yıldız-üçgen kalkış sorunu

slm ben sinoplu arkadaşımıza katılıyorum .
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
yıldız üçgen bağlı motorumuzun kontaktörleri bazen ilk çalışma(start) esnasında seri bir şekilde çekip bırakıyor.üçgene geçemiyor termik atıyor.herzaman yapmıyor,sebebi ne olabilir..tsk

arkadaşların gözden kaçırdığı bişey var.sürekli yapsa söyleneleri anlarım ama burdaki durum motor devreye girdiğinde meydana gelen gerilim düşümü.bizim başımıza çok geldiğinden(yazın z.sulamalarda gerilim düşümü çok olduyor,yada büyük güçlü motorlarda) 100w lık güç trafosu (sürekli bulunuyor yanımızda) kontaktör besleme devresine bağlayıp işi hallediyoruz,bidaha sorun yaşamıyoruz........
 
bencede gerilim düşümünden kaynaklanan sorun olma ihtimali çok yüksek ek olarak da şunu söyleyeyim motorları beslediğin trafo yükü %100 civarındaysa gerilim değişmesine motor kalkış anında sebep olabilir benzeri bir problemi asansör motorlarında yaşamıştık puant zamanında trafomuz aşırı yükleniyordu evdeki cihazlar kapanıyor pc ler reset atıyordu trafo gücü yükseltilince sorun ortadan kalktı
 

Forum istatistikleri

Konular
128,232
Mesajlar
916,007
Kullanıcılar
450,029
Son üye
ibrahim adan

Yeni konular

Geri
Üst