yıldız-üçgen kalkış sorunu

slm ben sinoplu arkadaşımıza katılıyorum .
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
yıldız üçgen bağlı motorumuzun kontaktörleri bazen ilk çalışma(start) esnasında seri bir şekilde çekip bırakıyor.üçgene geçemiyor termik atıyor.herzaman yapmıyor,sebebi ne olabilir..tsk

arkadaşların gözden kaçırdığı bişey var.sürekli yapsa söyleneleri anlarım ama burdaki durum motor devreye girdiğinde meydana gelen gerilim düşümü.bizim başımıza çok geldiğinden(yazın z.sulamalarda gerilim düşümü çok olduyor,yada büyük güçlü motorlarda) 100w lık güç trafosu (sürekli bulunuyor yanımızda) kontaktör besleme devresine bağlayıp işi hallediyoruz,bidaha sorun yaşamıyoruz........
 
bencede gerilim düşümünden kaynaklanan sorun olma ihtimali çok yüksek ek olarak da şunu söyleyeyim motorları beslediğin trafo yükü %100 civarındaysa gerilim değişmesine motor kalkış anında sebep olabilir benzeri bir problemi asansör motorlarında yaşamıştık puant zamanında trafomuz aşırı yükleniyordu evdeki cihazlar kapanıyor pc ler reset atıyordu trafo gücü yükseltilince sorun ortadan kalktı
 

Forum istatistikleri

Konular
128,123
Mesajlar
915,187
Kullanıcılar
449,828
Son üye
berkayerdem

Yeni konular

Geri
Üst