yıldız-üçgen kalkış sorunu

Üçgen kontaktörün bobini kavruk-yanık olabilir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
skıntın büyük bak termik arada atıyo diyosun attığı zaman motorun yükünü kontrol et ve termik amper ayarını azcık yükselt bi dene ve vildızda çalışma süresini biraz uzalt az olabilir
bunlar termik atması nedenlerinden bide ağer termik yetrli gelmiyorsa motor akımının yarısını termikten gecir
bide yıldızdan sonra üçgene gecemiyorsa yıldız kontaktörünün kontaklarını kontrol et
kolay gelsin
 
gerilim düşümünün de üzerinde durun arada bir yapması bundan olabilir kablonun kesidini yeniden hesaplayın ......
 
Zaman rolesini değiştir
 
Yıldız üçgen kumanda devrelerinde, bakılması gereken ilk önce kablo bağlantılarında gevşeme varmı yokmu. Daha sonra yıldız ve üçgen kontaktörlerinde çapraz koruma varmı mesela yıldız kontaktörün bobinine gelen kablo muhakkak üçgen kontaktörünün kapalı kontağından gelmeli üçgen kontaktörü içinde aynı olmalı ayrıyeten devrede zaman rölesi üçgenden sonra devre dışı bırakılıyormu bırakılmıyorsa zaman rölesinin devresine bakılmalı yada başka bir arkadaşın dediği gibi voltaj düşüyordur. Bunun sebebide sıkılmamış kablodan kaynaklanır.
 
yıldız üçgen motorlarda yıldızda kalma süresi fazla olabilir veya motor üçgene geçmez ise biliyorsunuz yıldızda motorlar fazla amp çekerler 3 fazdanda eşit yüklenme oluyormu ampermetre ile bakın böylece kopuk temassızlık vs meydana çıkar motor etiket amp çektigi ampere göre termik ayarı yap mekanik olarak termikte bozulmuş olabilir sarsıntılı yerdeise motorda sıkışıklık olabilir motor gövde ısısına bak saygılar
 
arkadaşlar bazı durumlarda zamanın uzun olması gerilim düşümüne sebep olduğundan sigorta attırabiliyor .böyle durumlarda zamanı kısa tutmak gerektiğine inanıyorum teşekkürler
 
arkadaşım
1 motor kaç kilovat
2-termik kaç amper
3- motor ne iş yapar pompayamı bağlı fanamı bağlı

bu soruların cevabını verirsen sana yardımcı olabilirim kontakları montakları temizlemeye uğraşma ilk aşamada eğer üzerinde acaip bir kontaktör varsa ki yoktur büyük güçlüler kolaydır ama ondan değildir sorun

yıldızdan üçgene geçebilmesi için yıldız kontaktörünün açık olması şarttır ki yoksa çakışıyordur

ama bu işi zaman rölesi yerine yine 12 liramı 13 liramı yıldız üçgen röleleri var onla yapsan dha basit daha kullanışlı olur kanaitindeyim

eğer motor çok güçlü ise kontaktörlerin yükte bırakması daha uzun zaman alabilir o arada bir şeyler oluyor olabilir

termiğin ayar sahası ile ilintili olduğunu düşünüyorum
birde termik nerede ana hat üzerindemi yoksdsa üçgen kontaktör üzerindemi oda önemli ayrıntı türkiyede çogu kimse yarı değerinde termiği ana kontaktöre koyuyor ozaman buyuk güçlü motorlar ilk (demeraj) akımında direk hat geçtiği için hemen hemen termik değerinin 3 katı atabiliyor
bunlar hakında bilgi verebilirmisin
 
gerilim düşümü oldugu için zaman rölesi kararsız kalıyor . yıldızda normal calısıyor uçgene geçtigi anda yapıyor. bu haraketi her zaman yapmayısının sebebi gerilim düşümü, kumanda fazını degiştir dene . olmazsa pc lerin güçkaynagı varya ondan bagla kumanda devresine .
 