Merhaba arkadaşlar,
Motorlara y/ü yol vermede yıldızdan üçgene geçiş süresini neye göre nasıl buluruz? motorun kullanım kılavuzunda olur mu? baktım bulamadım.
forumda konuyla ilgili yararlı bilgiler var ama süreyle ilgili net cevaba ulaşamadım tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.tşkrlr
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motor u yıldız bağlantıda çalıştırırsın önce yüksek akım çeker normal akım çekinceye kadar çalıştırırsın ampermetrede akım sabit kalana kadar geçen zaman yıldız dan üçgene geçiş zamanı dır.
sn @ahnur uygulamada dediğiniz gibi mi yapılır? şuan elimde 18 motor var hepsini tek tek öyle mi bulmam lazım? daha kısa yolu yok mu?
 
6 saniye normal uygulamadır.
 
Bütün motorları sırayla devreye girerse sorun olmaz
 
Zor mu hepsini ayarlamak. Birkere ayarlayacaksin biraz zaman ayiracaksin tabi. Ilk basta sureleri uzun tut. Sonra tek tek gec motorun basina ince ayar cek. Maksimum 1 saatini alir.ampermetre sagbitlendigi an ucgene gecis anidir.
 
Bir arkadaş motorun kw gücünü 3.02 ye bölerek bulunabileceği söyledi varmı böyle bir formül
 