Ben gerilim düşümü yüzdeleri hakkında emin değilim. Açıkçası çoğu kişi de pek dikkate almıyor sanırım. Ben jeneratör odasından UPS odasındaki panoma çektiğim hatta gerilim düşümü hesabını <3 mü yoksa <5 e göre mi hesaplamalıyım? Yönetmelikte;
yönetmelik madde 57, a3, ii)..
Yapının yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör
kullanılmışsa, bu transformatörün çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir.
Yapı bağlantı kutusundan itibaren en son alıcıya kadar <% 1.5 de alabilirsiniz.. diyor ama inanın daha ne almamız gerektiği konusunda tam olarak karar veremedik.