154-380 trafo merkezlerinde + MW - MW + MVar - MVar yük ne tarafa doğru aktığını nasıl anlıyorduk teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Biraz detaylı anlatır mısınız meSela fiderde -95 MW -10 mvar diğer fiderde + 50mw -5 mvar yük var yük akışı ne tarafa doğru ve burada toplama çıkarma işlemi falan yapılıyordu
 
-95 MW sizin çektiğiniz yüktür.+50 MW ise sizden çekilen yüktür. -5mvar ve -10 mvar karşı taraftan size gelen reaktif yüktür.
 
tesla42 arkadaşımız çevaplamış.
 