yüksek gerilim iletim hattı

kiki6985

Üye
Katılım
12 Tem 2008
Mesajlar
65
Puanları
1
Yaş
40
Aynı baradan gelen iki paralel 33kV'luk devre belirlenen başka bir noktada fazlar arası köprüleme yapılarak tek devreye dönüştürülebilir mi? Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Birleştirmeyi,enerji sağlayıcı kuruluşun bilgisi dahilinde ve çıkış fiderinden yapacak şekilde
düşünmek daha doğru olur.Aksi halde,işletme yönünden,sakıncalı bir durum ortaya çıkabi-
lir.
 
ortak noktadan sonra oluşacak bir arızada iki kesicide açar ki istenmeyen durumdur. ayrıca ilgili fider kesicilerinin aşırı akım ayarları nasıl hesaplanır bir ayrıntılı düşünmek lazımdır.
 
birleştirme amacınız nedir bilmiyorum ama ring sistemlerinde bu uygulanıyor . aynı faz faza olduktan sonra problem yok. ama tedaş bilgisi projesi dışında yaparsanız ilk arıza onarımında bir veya birkaç kişi ölür
 
Ring main ünit 'ten yüksek gerilim iki kol halinde ayrılır yüzük(ring) halka şeklinde olup iki hat birleşiktir. Arıza durumunda sellektiviteye göre önceki kesici açarak iki kolda da enerjinin sürekliliği sağlanmış olur. Ring Şebeke kapalıdır ve her noktasında enerji vardır. Aşırı akım koruma rölelerinin sellektif ayarına dikkat etmek gerekir.
 