On-grid güneş enerji santrali sıfırdan yapımı

Ebru.drn

Üye
Katılım
5 Mar 2011
Mesajlar
261
Puanları
6
Yaş
34
Herkese merhaba, uzun zamandır işten ayrı kaldım. Tekrar yeniden sahalara ve foruma döndüm. Öncelikle nasılsınız?

Yapmak istediğim şeyi ve topladığım verileri anlatacağım. Yanlış düşündüğüm yerleri düzeltip, sorularıma cevap verirseniz içime sinen bir iş yapmış olacağım. Şimdiden teşekkürler.

11Kw dalgıç motor için yaklaşık 100mt mesafede bir araziye off-grid güneş paneli sistemi kuracağım. Panel bilgileri; 395 Wp, 49,72V, 9,75A

Batı Karadeniz bölgesinde olduğu için verimlilik adına 395 Wp değerinde 60 panel 4 dize şeklinde ilk planlamamı yaptım. (Fazla veya az ise açıklamasıyla düzeltirseniz sevinirim. Ayrıca dize sayısı konusunu da değerlendirin lütfen.) bir dizede 15 adet açık devre gerilimi 49.72V olan panel kullandım. Yani bir dizenin gerilimi 745,8V oldu. Ayrıca 4 dize olduğu için de tek panel akımı 9,75A den sistem akımı 39A oldu.

Motor 100mt uzakta olduğu için, 4 dizeden çıkan solar kabloları panellerin yanında 1 barada birleştirdim. (6mm2 H1Z2Z2-K) Baraya giren her kabloya (+ ve -) 16A 1000vDC kartuşlu sigorta bağladım. Çıkıştaki 10mm2 H1Z2Z2-K kabloya da 63A 1000VDC kartuşlu sigorta bağladım. Baradan 100mt (10 mm2 H1Z2Z2-K) kablo ile motorun bulunduğu binaya geldim. Sürücüye girmeden önce 1000V 12,5 kA Parafudr bağladım. sonra kabloları Giriş gerilimi 500-900 Vdc aralığında, giriş akımı max. 45A, çıkış akımı 40A çıkış gerilimi 380vAC ve çıkış gücü 15 kW olan solar bir invertere gireceğim. İnverter çıkışına 3x63 otomatik sigorta bağlayıp motor panosuna girişi yapacağım. Ayrıca sürücüyü topraklayacağım. Ayrıca motordan ve su deposundan gelen seviye elektrot bilgilerini de sürücüye bağlayarak kontrollü çalışmasını sağlayacağım. Bir bilgiyi unutmuşum, sistemim güneşli saatlerde güneş panelinden, panelin yetmediği durumlarda Şebeke ile ortak çalışacak şekilde ayarlanacak.


Soru1: Sistemimde eksik (olmazsa olmaz veya olsa iyi olurdu) veya hatalı diyeceğiniz bir parametre var mı?
Soru2: 100mt mesafeyi 10mm2 solar kablo yerine (sürücü panosunu panellerin yanına koyup) 3x10 mm2 NYY ile motor bağlantısı mı yapmak mantıklı, öyleyse neden? (dalgıç 60 mt de)
Soru3: Sürücü seçiminde nelere dikkat etmeliyim?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
11Kw dalgıç motor için yaklaşık 100mt mesafede bir araziye off-grid güneş paneli sistemi kuracağım. Panel bilgileri; 395 Wp, 49,72V, 9,75A
Benim merak ettiğim şey su pompasının debisi kaç olmalı?
Kaç metre yüksekliğe su basacak birde?
Bahçe mi sulayacaksınız?
11 kW çok yüksek bir güç.
 
Merhaba,
11 Kw 15 Hp 22 A Güce ihtiyaç duyar, 3 set yapsan da yetermiş, 100 m mesafeyi AC kablo ile gitsen daha iyi olur ama bu güçte bir sistemde hiçbir sorun yaşamadan kullanırsın (Benzer dalgıçları 150 m kot derinliğinden çok çalıştırdım) Parafudr a kadar olan güzel bir sistem tasarlamışsın, sorun olacağını düşünmüyorum, sadece maliyetten kısayım dersen 3 set yapabilirsin veya daha verimli olsun dersen bu hali de işini görür. Şimdiden hayırlı olsun.
Ek Not: 30 Adet 550 W panel en stabil çalıştıranı (Akdeniz bölgesinde)
 
Benim merak ettiğim şey su pompasının debisi kaç olmalı?
Kaç metre yüksekliğe su basacak birde?
Bahçe mi sulayacaksınız?
11 kW çok yüksek bir güç.
Aksine sulama için düşük güçlerden biri, zaten sulama değil içme suyu. Sulama pompaları 35-50 kw civarında.

Neyse konuya döneyim. Pompa 30m derinde, hm: 160m ve debi 3 lt/sn. Anlamak adına soruyorum bu bilgiler bizim için neden önemli? Teşekkürler yanıt için.
@Mustafa KABADAYI , @rsimsek ustalarım sizler bu işlerden anlarsınız.
Teşekkür ederim destek için, umarım ilgilerini çeker yardımcı olurlar
Merhaba,
11 Kw 15 Hp 22 A Güce ihtiyaç duyar, 3 set yapsan da yetermiş, 100 m mesafeyi AC kablo ile gitsen daha iyi olur ama bu güçte bir sistemde hiçbir sorun yaşamadan kullanırsın (Benzer dalgıçları 150 m kot derinliğinden çok çalıştırdım) Parafudr a kadar olan güzel bir sistem tasarlamışsın, sorun olacağını düşünmüyorum, sadece maliyetten kısayım dersen 3 set yapabilirsin veya daha verimli olsun dersen bu hali de işini görür. Şimdiden hayırlı olsun.
Ek Not: 30 Adet 550 W panel en stabil çalıştıranı (Akdeniz bölgesinde)
Güneşlenme biraz az olduğu için verim düşmesin diye panel sayısını fazla seçtim. Elimizde benden önce alınmış yukarıda özelliklerini belirttiğim paneller vardı. Onlar bitince dediğiniz gibi bir panel de seçerim başka sistemler için. Teşekkür ederim yanıtınız için. İçimi rahatlattınız, hata yapmak istemiyorum güzel ve doğru bir şey olsun istiyorum. Daha önce hiç tecrübe etmediğim için bu tedirginlik mevcut maalesef biraz.
100 m mesafeyi AC kablo ile gitsen daha iyi olur
Şurayı açıklar mısınız neden daha iyi olur? Başka sistemler için daha uzak mesafeler veya daha farklı güçler çalışabilirim. Mantığını anlasam iyi olur.
 
Son düzenleme:
güzel insan, konuya tam vakıf değilim. ama AC hatta kayıpla DC hatta kayıp hesabı yaparsan ne demek istediğimizi anlarsın. AC de kablo DC deki gibi kalın olmaz ve güç kaybı çok azdır (100 m için nerdeyse sıfırdır). @rsimsek ustamızın gesli evi var. @Mustafa KABADAYI ustamız da bu işleri yani ges işini yapıyor. ben doğruyum demiyorum. ustalarım benden çok daha iyi bilir diyorum. sağlıcakla.
 
@paskomya ustadın parmak bastığı gibi DC gerilimi taşımak için AC gerilimdekinden daha büyük kablo kesitlerine ihtiyaç var malum. Birleştirme bara çıkışı ile sürücü girişindeki gerilimi ayrı ayrı ölçerek gerilim düşüşünden kablo kayıplarını ve kesitin yeterli gelip gelemeyeceğini hesaplayabilirsiniz. Bu alanda bir tecrübem yok. @Tayfunmuhendislik gerekli bilgileri vermiş. İlave edeceğim şu ki panellerin açık devre gerilim ve akımları sizi yanıltabilir. 395wp panelin gücünü sahada/uygulamada 200-250wp görebileceksiniz. Düz mantık, inverteri panellerin yanına konumlandırmanız. Böylece AC gerilimi taşımanızda kayıplar en aza iner. Bu sistemde solar sürücü inverteri yeterli değil mi, akü olmadığına göre ayrıca neden inverter kullanıyorsunuz?
 
Merhabalar.
Ustalarım güzelce izah etmiş sağolsunlar.
45 adet panelle bu sistem çalışır ama elde mevcut olan kullanıldı sanırım.
Sürücüyü panel dizisinin yanına kurmanız daha mantıklı olur,
100 Mt 10 mm solar kablo zaten ucuz değil.
İnverter ın amacı şebeke elektriği ile bu sistemin çalışmasını sağlamakmı?
Güneş olmadığı zaman sistemi devreye sokan otomatik bir gwcis mi yaptınız?
 
Aksine sulama için düşük güçlerden biri, zaten sulama değil içme suyu. Sulama pompaları 35-50 kw civarında.

Neyse konuya döneyim. Pompa 30m derinde, hm: 160m ve debi 3 lt/sn. Anlamak adına soruyorum bu bilgiler bizim için neden önemli? Teşekkürler yanıt için.
Pompanın panelleri gereksiz güçle yüklememesi için sormuştum.
hm dediğiniz motor ile su deposu arasındaki seviye farkı mI? 160 metre dağ neredeyse. :)
Pompa gücü böyle hesaplanıyor.


P=ρ⋅g⋅h⋅Q/η

  • P: Pompanın gücü (Watt cinsinden)
  • ρ: Suyun yoğunluğu (genellikle 1000 kg/m³)
  • g: Yerçekimi ivmesi (yaklaşık 9.81 m/s²)
  • h: Yükseklik farkı (metre cinsinden)
  • Q: Debi (m³/s cinsinden)
  • η: Pompanın verimliliği (0 ile 1 arasında bir değer)
 
güzel insan, konuya tam vakıf değilim. ama AC hatta kayıpla DC hatta kayıp hesabı yaparsan ne demek istediğimizi anlarsın. AC de kablo DC deki gibi kalın olmaz ve güç kaybı çok azdır (100 m için nerdeyse sıfırdır). @rsimsek ustamızın gesli evi var. @Mustafa KABADAYI ustamız da bu işleri yani ges işini yapıyor. ben doğruyum demiyorum. ustalarım benden çok daha iyi bilir diyorum. sağlıcakla.
ULXV5369.JPG


Gerilim düşümü
bir dizede 15 adet açık devre gerilimi 49.72V olan panel kullandım. Yani bir dizenin gerilimi 745,8V oldu. Ayrıca 4 dize olduğu için de tek panel akımı 9,75A den sistem akımı 39A oldu.
100mt mesafeyi solar kablo ile gidersem, %e:3 olacak şekilde hesap yaptığımda kablo kesiti üstteki formülden 5.9mm2 çıktı. Ben de 10mm2 seçtim. çok büyük bir kesit çıkmadı aslında. Hesabımda bir hata olduğunu düşünmüyorum ama dikkatimden kaçan bir şey olabilir. değerlendirirseniz sevinirim.
AC gerilimdekinden daha büyük kablo kesitlerine ihtiyaç var malum
aslında kesit aynı gibi çıkıyor bi yanda 10 mm2 solar kablo diğer seçenekte de 10 mm2 NYY ama ben sürücü panosunu motor binasına koymak istiyorum esasında, hem güvenlik hem de hava şartlarına karşı koruma için. ama illaki "sürücü solar panel yanında olmalı, şu sebepler yüzünden şu mesafeden uzağa konulmaması gerek denen" bir durum varsa bilmek istiyorum.
395wp panelin gücünü sahada/uygulamada 200-250wp görebileceksiniz.
bu sebeple 60 adet panel seçtim ama zaten hesabımla gerilim düşümü %3 ten düşük oluyor.
Bu sistemde solar sürücü inverteri yeterli değil mi, akü olmadığına göre ayrıca neden inverter kullanıyorsunuz?
şebeke ve solar sistemi paralel çalıştıracak bir solar sürücü kullanacağım.
Merhabalar.
Ustalarım güzelce izah etmiş sağolsunlar.
45 adet panelle bu sistem çalışır ama elde mevcut olan kullanıldı sanırım.
Sürücüyü panel dizisinin yanına kurmanız daha mantıklı olur,
100 Mt 10 mm solar kablo zaten ucuz değil.
İnverter ın amacı şebeke elektriği ile bu sistemin çalışmasını sağlamakmı?
Güneş olmadığı zaman sistemi devreye sokan otomatik bir gwcis mi yaptınız?
Evet aynen o şekilde çalışmasını istiyorum. şebeke ve solar sistemberaber çalışacak. Güneş panellerinin gücü yetmediği saatlerde şebeke ile pararlel tüketim olacak
hm dediğiniz motor ile su deposu arasındaki seviye farkı mI? 160 metre dağ neredeyse.
evet aynen, burası karadeniz :) pompa 70m derinde, depo ile kot farkı da 100m. Pompa gücünü makine mühendisimiz hesaplamış, ki zaten 15 yıllık bir motopomp zaten.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,455
Mesajlar
926,977
Kullanıcılar
452,012
Son üye
Koral_1978

Yeni konular

Geri
Üst