ges

  1. Çatı üstü GES yerleştirme

    Arkadaslar sizlere bir sorum olacak. Kağıtta çizmeye çalıştığım şekilde bir çatı alanım var. Trapez sac çatı. Çatının doğuya ve batıya cephesi var. Toplam 42 adet güneş paneli koyacağım. Panelleri direk sacın üstüne( sacın eğimiyle birebir olacak artık.) koymak ile, güney cephesine cevirip 30-35...
  2. çağrı7146

    Ges Proje AG Kablo Seçimi

    Merhaba arkadaşlar, Ges projeleri üzerine çalışmaktayım. Özellikle büyük çaplı projelerde Ges Panosundan Trafoya çekilen kablonun hesabını yaparken 5 x ( 4 x 240 mm²) kablo kesiti vb. buluyorum. Saha tarafında böylesine bir kabloyu Trafoya bağlamak mümkün müdür? Bu hususta bir sınır var...
  3. kukileyta

    Sözleşme gücü hakkında?

    Çok kısa özet geçeceğim. Abonemiz serbest tüketici ve çift terimli. 4 tane 1000kva trafosu var. Haliyle trafo kapasitesinin %100 sözleşme gücü olarak verilmesi gerekiyor. Yani 4000kw. Fakat ilgili dağıtım şirketi sözleşme gücünü 2500kw olarak gösteriyor faturada. Hakkımız olan 4000kw'e...
  4. Ges-invertör arızası

    Merhabalar değerli arkadaşlar; 1MW' lık GES toplamda 20 ad. KACO marka invertöre sahibiz.Ve bu invertörlerden biri diğer invertörlere göre çok daha fazla ısınıyor ve de üretimin pick nokta yapacağı vakitlerde sanki bir şekilde kendini koruma alıyor ve anlık değerini belli bir değerden sonrası...
  5. kukileyta

    Lisanssız RES Yönetmeliği Hk.

    Selamlar, Bir firma sahibi çatısı komple GES ile dolu olmasına rağmen elektrik ihtiyacını karşılayamamakta ve çok rüzgar alan bir konumda olduğu için 50kW on grid RES kurma fikri var. Ben de daha önce hiç RES tecrübem olmadığı için sizlere sormak istedim. Bu adam fabrikasına lisanssız on...
  6. GES tek hat projesi kullanılan kablolar hakkında yardıma ihtiyacım var.

    Arkadaşlar herkese merhaba GES projeleri yapan bir firmada işe başladım ama eski tek hat peojelerini incelerken kafama bazı sorular takildi yardimci olabilirseniz cok sevinirim. Yazacaklarım on grid şebeke bağlantılı ges projeleri için. 1. Onceki projerleri incelediğim zaman onverter ve adp...
  7. kukileyta

    Depolamalı ges/res teşviği hk

    Yakın zamanda yönetmeliği, usul ve esasları yayınlanacak. 1 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde elektrik depolama tesisi yatırımlarına teşvik getirilmesini öneren kanun teklifi değişiklik yapılmadan kabul edildi. Taahhüt ettiğin depolama tesisinin kurulu gücü...
  8. kukileyta

    Elektrik faturası hk

    Merhaba ekte faturayı görebilirsiniz. Gündüz gece puant toplayınca 53.254kWh buluyorum fakat hesaplamayı 67.100kWh'tan yapmış. Sebebi nedir? GES mahsuplaşma düşünüldüğünde benim bulduğumum mu baz alacağım yoksa 67.100 mü?
  9. Güneş Enerji Santrali Bağlantı Hattı

    Arkadaşlar Merhaba. Tarlamıza en yakın hat swallow. Tarlaya 3.2 MW güneş enerjisi için çağrı mektubuna başvuracağız. Medaş bölgesinde. Güneş enerji santrali için bağlanılacak hattın minimum 1/0 olması gerekiyor diye bir duyum aldım bu doğrumdur ? Swallow hatta müsade etmiyorlar mı ?
  10. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 5.1.c ve MADDE 5.1.h Hakkında

    Çalıştığım firma GES kurulumu yapıyor. Hali hazırda gerçekleştirilecek olan bir projemiz var. Fakat, Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliğindeki Madde 5.1.c ve Madde 5.1.h'ı birleştirmemiz gerekiyor. Bu mümkün müdür, bir bilginiz var mıdır, yardımcı olabilme şansınız var mı...
  11. kukileyta

    Nötr çekmek yerine izolasyon trafosu kullanımı hk.

    Merhabalar, GES işi yapan bir firmada çalışıyorum. Sorumu hemen kısaca anlatayım. İnverterlerimiz çalışmak için nötre ihtiyaç duymuyor. Yani sadece 3 faz ile çalışıyor. İnverterin bağlı olduğu TMŞ'yi haliyle 3 kutup seçiyoruz ve üretimi ana barada toplayıp fabrikanın ADP'sindeki bara ile...
  12. kukileyta

    TMŞ Seçimi GES Panosu

    Merhaba, 100kW inverterin datasheet'i yukarıdaki gibi(sağ sütun). 3 kutuplu tmş kullanılacak 200A'lik tmş koymuş yüklenici firma. Maksimum çıkış amperi 120 amper yazıyor. 200A'lik tmş bana faza geldi. Ayrıca 100000/400/1,732 hesabını yaptığımda 151A çıkıyor. 160A daha doğru seçim olmaz mıydı?
  13. ozanty

    Binalar İçin Güneş Enerjisi Sistemleri

    Günaydın Herkeze, Yenı çıkan BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE 10,000m2 den büyük binalarda %5 oranında yenilenebilir enerji kullanımı zorunlu hale geldi. (Merak edenler için Resmi Gazete sayı 31755 tarih 19 Şubat 2022 Sayfa 23 Link) İnşaat firmasında çalışıyorum ve yakın zamanda bir...
  14. Hibrit invertörde çok önemli sorular

    Öncelikle herkese mehabalar. Forumda bir çok konuyu inceledim ancak tam anlamıyla aklımdaki soruları gideremedim. Bu yüzden bu yazımı akıllarda soru işareti bırakmamak adına olduğunca detaylı olarak yazacağım, bu yüzden biraz uzun olabilir, şimdiden teşekkür ederim. Bundan yaklaşık 7 ay önce...
  15. Ges şebeke enerjisi gittiğinde şebekeye enerji basar mı?

    On grid bir sistemde şebeke enerjisi kesilirse ne olur? GES şebekeye enerji veriyorsa ve hatta çalışma yapılıyorsa bu tehlikeli bir durum değil midir? Yönetmelikte bununla ilgili açıklama var mı arkadaşlar?
  16. GES Kurulumu Sonrası Kompanzasyon Panosundaki NH Bıçaklı Sigortaların Gitmesi

    Merhaba arkadaşlar, Son zamanlarda(GES Projeleri fabrika çatılarında yaygınlanşmaya başladıktan sonra) çevremdeki fabrikalardaki elektrikçi arkadaşlarım ile yaptığımız tartışmalarda fabrikada çatılarına Güneş Enerjisi Panelleri(GES) koydurduktan sonra kompanzasyon panolarında ki NH Bıçaklı...
  17. GES Yüksek Gerilim İşletme sorumluluğu

    Arkadaşlar merhaba bir belediye bünyesinde 7 tane çatı tip ges santralli var yanlız bunlar ag tarafından bağlı olduğu için yg işletme sorumluluk zorunluluğu varmı ? Kafamı karıştıran konu ise normalde yatırımı bize ait olup edaşın işletmesine sahip olan trafolara bizim müdahale yetkimiz yok...
  18. İnvertör ve panel uyumluluk hesabı

    Arkadaşlar merhaba Panel ve İnvertör uyumluluk hesabları kısa devre ve gerilim düşümü hesapları hakkında bilgisi olan örnek hesapları olanlar paylaşabilirler mi.
  19. Çatı ges projeleri

    Değerli kardeşlerim Çatı ges projelerine ihtiyaçım var 25 kW 50 kW 100 kw ... vb. güçlerde. sizlerinde arşivlerinde olan projelerinizden fedakarlık edip mail atmanızı istiyorum. Teşekkür ederim. Mail: ***@***
  20. Polikristal mi monokristal ?

    Sevgili arkadaşlar GES tesislerinde kullanılan panellerde Monokristal ve polikristal panaller arasında %10 - 15 gibi verim farkı varmıdır? Yani buda yüzde 10 daha karlı mı demektir. 1000 kwe güneş enerjisi tesisinde soguk bir bölgede sizce hangisi mantıklı. Yani ucuz diye polikristal kullanımı...
Üst