yüksek gerilim altında nasıl çalışma yapabilirim?

nevruzca arkadaşın bahsettiği işin OG hattına olan mesafesi 1-1.5 Metre
Muhtemelen o alandaki gerilim seviyesi 31500 Volttur..25000 V gerilim seviyesi kullanılan bir gerilim değildir.
1 kV. başına 1 cm olarak düşünülmesi gerekir. ( hava şartlarının kuru olması esastır)
İlgili Tedaş işletmesinden iş süresince enerjinin kesilmesi resmi olarak istenebilir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
...Matkapla çalışmanızı tavsiye etmem. Çünkü hayati risk had safhada. Aslında teknik açıklaması şu: Arkın oluşması, belirli bir mesafeden sonra olur. Mesafeleri ben de ezbere bilmiyorum ama yine de "elektrik risk tanımaz" mantığıyla bu işten vaz geçmeniz lazım...

---------------------------------------
"Her şey mümkündür ancak
riskten dolayı sınır vardır."
 
elbette oluşur
çünkü yüksek gerilmde 1,5 metreden fazla yaklaştıgın anda iletken etrafında oluşan elektrik akımına maruz kalırsnız..
 
hic birşey insan hayatından daha deyerli deyil hernekar memleketimizde ucuz olsada üstelik suclu durumuna düşersin. firmanı iknaet bu işi tedaş yetkililerine havale etsin onların aracları ekipmanları varzaten. cok zorlarlarsa istifaet.
 
mesafe çok az riskli mantıklı iş değil vazgeç arkandaki insanları düşün
 

Forum istatistikleri

Konular
128,390
Mesajlar
917,187
Kullanıcılar
450,275
Son üye
mustafa0638

Yeni konular

Geri
Üst