Yüksek Güçlü Sürücü Kaçak Akım Koruma

biliyorum, zaten ondan hariç sordum ben , özel bir yöntemi var mı diye.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
110kw motor , sürücünün akımı 50-55A arasında geziyor tam yüklü değil, ben tam olarak anlamadım demek istediğimi şimdi 110 kw motoru tam yüke yakın yüklersem amper değeri 100 den fazla olacağı için buna uygun bir b tipi kaçak akım rolesi yok , nasıl koruyabilirim bu sürücüleri
Sürücü'nün Şebeke' den çekeceği Akım 100A civarında mı?
 
motorunuzu sürdüğünüz entegre max kaç ampere kadar destekliyorsa o entegre gelen akımı kesebilecek bir akım koruma rölesi olablir mi acaba diye düşünüyorum bacı sürücülerde akım koruması oluyor kendi yaptığım projede akım korumalı bir entegre vardı ordan direk fazla akım gelince otomatik enerjıyı kesıyor entegre
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst