Arkadaşlar, 6000 Voltluk gerilim altında olan Xlpe kablonun kendisinden 50 A akim akıyor. Ama kablonin ekran topraklamasindan akan akim fazla. 150 Amper. Kabloda hicbir sorun yok. Izolasyon degerleri iyi. Sadece ekran topraklamasindan akan akımın öyle olmasi neden kaynaklanir? Kaçak akım adlandirmak da zor)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ekran kablosunda akım olması normaldir.Ancak,bahsettiğiniz akım çok yüksek bir değer.Kablo uzunluğunuz ne kadar ?
 

Ekli dosyalar

  • og kablo kaçak akımları.rar
    52.7 KB · Görüntüleme: 20
  • YG Yer Altı Kabloları Metal Kılıflarının Topraklanması.ppt
    185.5 KB · Görüntüleme: 13
Kablo uzunlugu 450 metre. Başka ölçüler de var. Ölçüsü daha çok olanin topraklama kablosunda daha cok akim gosteriyor. Mesela demin 600 metre xlpe kablo, kendisinden akan akim 47 A, ekran topraklamasindan akan akim 98 A.

Ekran kablosunda akim olmasi normal dediniz. Açıklaya bilirmisiniz mumkunse
 