Vrf

MetinUlas

Üye
Katılım
6 Kas 2017
Mesajlar
250
Puanları
31
Yaş
41
Konum
Bursa
Selamlar,
Vrf Kompresörlerinde muadil için hangi teknik kriterleri değerlendirmek gerekir.
Örnek olarak x marka 50-405volt
Mesela x markanın kompresörü 45-400v 35-385hz
y markanın muadiline bakarken kapasite gaz cinsi vs dışında başka kriter değerlendirmek gerekiyormuş.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Selamlar,
Vrf Kompresörlerinde muadil için hangi teknik kriterleri değerlendirmek gerekir.
Örnek olarak x marka 50-405volt
Mesela x markanın kompresörü 45-400v 35-385hz
y markanın muadiline bakarken kapasite gaz cinsi vs dışında başka kriter değerlendirmek gerekiyormuş.
Kartın desteklemesi yeterli bence abi. Yazdığın değerler tolere edilebilir bence. Çok yakın zaten. Tabi kapasite önemli. Santimetre küp olarak bakılıyor galiba
 
Verdiğim örnek hatalı kusuruma bakma.
Düzelteyim,
Arızalı kompresör
46-415v / 30-390hz / 9130w
Muadil gösterilen kompresör
46-415v / 40-200hz / 9000w
Systemair sysvrf2 serisi 50kw kapasitede. Birde bu sistemin manualini bulamadım. Yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa memnun olurum.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,768
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst