Vrf

MetinUlas

Üye
Katılım
6 Kas 2017
Mesajlar
250
Puanları
31
Yaş
41
Konum
Bursa
Selamlar,
Vrf Kompresörlerinde muadil için hangi teknik kriterleri değerlendirmek gerekir.
Örnek olarak x marka 50-405volt
Mesela x markanın kompresörü 45-400v 35-385hz
y markanın muadiline bakarken kapasite gaz cinsi vs dışında başka kriter değerlendirmek gerekiyormuş.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Selamlar,
Vrf Kompresörlerinde muadil için hangi teknik kriterleri değerlendirmek gerekir.
Örnek olarak x marka 50-405volt
Mesela x markanın kompresörü 45-400v 35-385hz
y markanın muadiline bakarken kapasite gaz cinsi vs dışında başka kriter değerlendirmek gerekiyormuş.
Kartın desteklemesi yeterli bence abi. Yazdığın değerler tolere edilebilir bence. Çok yakın zaten. Tabi kapasite önemli. Santimetre küp olarak bakılıyor galiba
 
Verdiğim örnek hatalı kusuruma bakma.
Düzelteyim,
Arızalı kompresör
46-415v / 30-390hz / 9130w
Muadil gösterilen kompresör
46-415v / 40-200hz / 9000w
Systemair sysvrf2 serisi 50kw kapasitede. Birde bu sistemin manualini bulamadım. Yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa memnun olurum.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,200
Mesajlar
915,783
Kullanıcılar
449,982
Son üye
admik

Yeni konular

Geri
Üst