vestel klima "E5" hatasi

Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kartın rolesin den de çıkıyo gaz normal kaç yok
e 5 yazıyo
 
dönüşte belirli basıncın altında gaz olduğu zaman bu hatayı verir bunun sebepleri.,
soğutmada ise filitre tıkalı 3 yolluda sıkıntı
evporatör fanında sıkıntı dönüş borusu eğilmiş bükülmüş
kılcal tıkanmış genelde budur arıza
birde soğuk havalarda kondanzasyon düşük olcağından ve fanın kontrollü çalıştırılmamasından dolayı giden gazın basıncı daha düşük olacak buda alçak basınç arıza kodunu verecektir
 
Niye gaz eksiltir.....azot testi ....

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
İç evap la dış evaporatör enerji kablosu içerde klamesler L N inek dışarda N L olarak kablo içerden gelen enerji kablosunun yönünü degistir poreblem çözülecek tır
 