Vestel Biox klimam kendi kendine açılıp kapanıyor!!!

sevgili kardeşim sizin kartın ön yüzündeki reset butonu olan on of tuşu var kartın tam üzerinde karta bağlı o on of tuşu takılı kalıyor onu kırıp yerden iptal et sorun tamamdır.. sevgiler bodrum dan sedat
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba
Aynı sorun bende de baş gösterdi. Vestel servisi ile klimayı bir evden başka bir eve taşıttım. Dün akşam çok sık tekrarladı bu olayı. Sonra iç üniteye sağ taraftan bir vurdum. Bir daha kapanmadı. Bu akşam da kontrol edicem. Ya arkadaşlar takarken gevşek bir vida bıraktılar yada kart üzerinde temassızlık var?

güldürdün beni ya allahta seni güldürsün inşallah. HARBİ TÜRK KARDEŞİM
 
klimanin on filitre kapagini ac manuel calistirma dugmesi var ondan dolayi kendiliginden calisiyordur govde tam yerine oturmamistir ara sira dugmeye basiyordur
 
tek çözüm kart yenilemek ama formülü şu kart üzerindeki start butonunu ayaklarından kestiğinizde sorun hallolur kart sağlam start butonu ön kapağa atkılıyor o butonu iptal edin
 
kart arızalı vestelde sürekli olan bişey 3 tane kondansatör var yanyna onalrı degiştrin sorununuz ortdan kalkacaktır
 
Arkadaşlar aradan hayli zaman geçti ama yinede yazayım dedim, klima kartını söküp arkadaşların dediği gibi temizleyip kuruttum daha sonra takarak kontrol ettim, yaklaşık 6 aydır hiç bir sorun çıkarmadan çalışıyor daha sonra aynı arızayı yaparmı bilmem hepinize teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için...:)
 
kartın üstünde 3 adet kondansatör var yanyana dizili görür sünüz onları degiştirin sorun çözülecektir 3 tanesinden 1 yada 2 bozuktur ölçme imkanınız varsa bakın yoksa 3ünüde degişin kaçkuruş zaten
 
Serviste bir arkadaşım var. Çok fazla oluyor bu arıza bizde kartı değiştiriyoruz düzeliyor demişti. kart 50-60 tl arası sanırım.

0.02.01.4616eea7033384e2b8bf6d7046e31bd830ff0f476865b1e1ea523f68645e5757_full.jpg


Kontrol Kartının üzerindeki switch havya maharetiyle çıkartılınca durum düzeliyor
 
Arkadaşlar benim vestel klima 18 btu eco plus son 2 gündür dinlendirmek için kapatıp evi temizleyip tekrar klimayı çalıştırınca sıcak üflüyor hemde yoğun br sıcak her modu denedim kumandayı resetledim ancak sorun çözülmedi 2 saat dinlendirdim elektriği kestim düzeldi soğuk üflemeye başladı lakin sorun hergün mütemdiyen devam ediyo 2 saat dinlenmeden düzelmiyor adana 50 derece hava sıcaklığı nem %80 voltajlarımız normal 220 klma filitreleri temiz sorun ne olabilir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,213
Mesajlar
915,861
Kullanıcılar
449,995
Son üye
osmanguney15

Yeni konular

Geri
Üst