Vav Sistemleri

faruk1313

Üye
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
39
VAV SİSTEMLERİ
1970’lerde ortaya çıkan enerji krizi VAV sistemlerinin önemini artırmıştır 1970’ten beri
sistemler gelişmesini sürdürmektedir. Ofis binalarında, alışveriş merkezlerinde, laboratuvarlar v.b...gibi yerlerde yaygın olarak kullanılmakta olan VAV sistemleri, %20 ila %30 civarında enerji tasarrufu sağlarlar. Ayrıca, bu sistemler VAV terminallerinin artırılıp eksiltilebilmesi yeteneği yüzünden modüler ve esnek bir sistem olarak karşımıza çıkar.
Gerek mevsim geçişleri olsun, gerek farklı kullanım nedeniyle, mekanlar farklı soğutma ve
ısıtma yüklerine ihtiyaç duyarlar. Bazı alışveriş merkezlerinde kış sezonunda bile soğutma
ihtiyacı baş gösterir. Bu gibi mekanlarda bedelsiz soğutma yapmak için VAV en uygun çözümdür.

VAV sistemlerinde üflenen havanın sıcaklığı sabit tutulup hava debisi değiştirilmektedir. Merkezi klima santralının hitap ettiği zonlardaki sıcaklık değeri değiştiği zaman ana üfleme hava sıcaklık değeri değiştirilirse, sıcaklık rejimi oturmuş diğer zonların dengesi bozulur. Bu durumda hava debisini değiştirmek gerekecektir.
Hava değişimi ( toplam kanal direnç değişimi ) ile ortaya çıkan statik basınç diferansları,
üfleme havasına yerleştirilen statik basınç sensörü yardımıyla ölçülerek, gerekli kontrol
sinyali üretilir ve santral fanları debi reglajı gerçekleştirilir. Böylece değişken hava debisi elde edilmiş olur.
VAV sistemlerinin başlıca çeşitleri ; tek kanallı, indüksiyon, by-pass’lı, son ısıtıcılı ve çift
kanallı olarak karşımıza çıkar. Tek kanallı (single duct) sistemde damperlerde %30lar’a varan kısılma esnasında taze havanın yetersiz kalmasından dolayı taze hava yetersizliği olmayan çift kanallı (dual duct) sistemler geliştirilmiştir.

SON ISITICI İLAVELİ PERİMETREDEN STATİK ISITMALI VAV SİSTEMİ (KS1) KONTROL SENARYOSU
Bu sistem, merkezi olarak her katın iç ve dış zonlarına VAV terminalleri + son ısıtıcılar
ve uygun menfezler/difüzörler üzerinden 16-20 C aralığında sabit sıcaklık ta hava verir.
Isıtma, yapının dış cephelerine yerleştirilen radyatörlerle temin edilir. Radyatör vanaları termostatik tipte yahut grup hacim sıcaklık hissedicisinden kumanda alan kontrol vanası+sürücülü olmalıdır.
Sistem ; ısıtıcı ve soğutucu serpantin, taze hava, egzost ve karışım havası damperleri,
nemlendirici ünite ile aspiratör ve vantilatör, değişken debi terminalleri (V.A.V terminalleri ), radyatör ve (VAV terminallerinde bulunan) son ısıtıcı serpantinlerinden oluşmaktadır.
Sistem Karışım Havalı ısıtıcı ve soğutucu ünitesi bulunan klima santralidir. Santral merkezi
olarak her katın iç ve dış zonlarında, değişken debili terminallere sabit sıcaklıkta hava temin etmek ve mahallerden emiş yapmak suretiyle ofis alanlarını havalandırmak ve sıcaklığını konfor şartlarına ulaştırmak için hizmet verecektir.
 