Vakumlu Kesici

Katılım
3 Ağu 2012
Mesajlar
63
Puanları
1
Yaş
31
Bu kesici hakkında bana bilgi verebilecek varmı ? Üzerinde yazanların tam olarak ne anlama geldiğini açıklayabilecek birisi varsa çok sevinirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
2002 de üretilmiş.

12kV a kadar ve 1250A e kadar kullanılabilir. yani anma gerilimi 12kV, akımı 1250A. kısadevre dayanımı ise 3 saniye boyunca 40binA.

en alttaki ise tekrar kapama için gerekli şartları gösteriyor.
 
3 sn boyunca 40kA gelirse kesici devreye mi girer yoksa arıza mı meydana gelir
 