ups yardım lütfen

anutkase

Üye
Katılım
3 Ağu 2008
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
39
rst şeklinde faz dağıtımı yapılan 2x38 lambaların (r) fazını ups den çalıştırılması gerekiyor nötürü müşterek çalışan (r) fazını nasıl ups den çalıştırabilirim:

not:ups ve Şebeke elektriğindede k.a.r. olması isteniliyor

ne yaptımsada kaçak akım rolesini tutturamadım
acele yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
 
Besleme hattının müstakil olması gerekir.Ayrı tesisat yaparak,lambaları UPS hattından bes-
lemeniz gerekir.
 
bu imkansız çünki çok sayıda 2x36 var ayrı hat çekemem bunu kontaktör yardımıyla yapmayı düşünüyorum.ve nasıl yapacağımı bilmiyorum.yorumlarınıza ve fikirlerinize gerçekten ihtiyacım var...
 
Son düzenleme:
Şebeke ve UPS hatlarının,birbiri ile fiziki teması olmaması gerekir.Ayırmaktan başka seçe-
neğiniz yok.
 
UPS de ayrı şebeke elektriğinde ayrı mı KAR isteniyor...
Benzer sistemi yapmıştım ama nasıl ettiğimi hatılamaya çalışıyorum...
Herhalde otomatik transfer yapmıştım... İki kontaktör kullandığımı hatırlıyorum ama...

UPS şebeke elektriği kesildiği zaman mı devreye girecek yoksa devamlı mı?
 
ups hattında devamlı elektrik olacak .ups hattında ve şebeke hattındada k.a.r. isteniliyor bütün mesele k.a.r
 
ups ve şebeke elektriği tek pano fakat pano 2 bölmeli şebekede ve ups de KAR kullanılacak

KAR UPS çıkışında kullanılacak yani kat aydınlatma panosunda
 