UPS nötr ve toprak potansiyel farkı

1-ups topraklaması bağımsız olması gerek nötr toprak arasındaki voltajı düşürmek için aşırı masraf yapmayınız düşüremezsiniz biz 10 bin tl ye kadar yaptık olmadı
2-nötr toprak arasındaki voltajı ups, kompanazasyon,yazıcı,fax,demaranj akım çeken cihazların olduğu ortamda düşürmeniz zor olacaktır düşürseniz dahi belli bir zaman sonra problem yaşayacaksınız tecrübe ile sabit
3-bilgi işlem odası cihazları için nötr toprak arasındaki voltajı ancak 0,5 veya 0,7 MF kondanstörü nötr toprağa paralel bağlayarak 0,8 volt olduğunu göreceksiniz (bu bağlantıyı ups giriş klemenslerinin orada rahatca yapabilirsiniz)
4-kondanstörün detaylı teknik bilgilerine gerek yoktur sadece 0.5 yada 0.7 mf kondanstör almanız yeterlidir
5-kondanstörün nötr toprak arasındaki kimyasal veya fiziksel tepkisinin ve amacının faydası ve zararının detaylı bilgilerini sitede araştırırsanız aynı konuda başka başlık altında diğer uzman arkadaşlarımızın detaylı açıklaması veya bilen bir mühendis yada öğretmen arkadaşımızın burada tekrar bir açıklama yapması konuya faydası olacağı kanatindeyim.

başka söze gerek yok
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu kondansatörün gerilimi kaç volt?AC olmalı sanırım.Ama bu değerlere yakın 0,68 mF,,250 V. var.Bir de formun başka zamanında bir arkadaş 4700 mF 63 V.kondansatör kullanarak ups çıkış voltajını 0,8 volta düşürdüğünü yazmış.Bu kondansatör AC olmalı sanırım ama bu değerlerde AC kondansatör yok,DC kondansatör var.Bilgisi olanlar yanıtlarsa sevinirim.
İyi günler
 
arkadaşım ups nize bağımsız topraklama yapın ups nötr giriş ve topraklamanıza 0.5 yada 0.7 MF kondanstörü paralel lehimleyin yada klemensle bağlayın sorununuz biter
Bu kondansatörün gerilimi kaç volt?AC olmalı sanırım.Ama bu değerlere yakın 0,68 MF,,250 V. var.Bir de formun başka zamanında bir arkadaş 4700 MF 63 V.kondansatör kullanarak ups çıkış voltajını 0,8 volta düşürdüğünü yazmış.Bu kondansatör AC olmalı sanırım ama bu değerlerde AC kondansatör yok,DC kondansatör var.Bilgisi olanlar yanıtlarsa sevinirim.