UPS için Şönt Reaktör hesabı

Sürücü bağladığınızda,reaktör gücü>kondan-
satör gücü şartı var.Reaktör veya kondansa-
tör bağlamak zorunluluğu yok.Sürücüyü,re-
aktör veya kondansatör sürücü olarak kulla-
nabilirsiniz.Yukardaki şart,aynı faza hem re-
aktör hem kondansatör bağlanmak istenirse
vardır.Tek sürücü ile,her faza 5 kvar olmak
üzere 15 kvar reaktör,her faza 4,7 kvar kon-
dansatör olmak üzere 14,1 kvar kondansa-
tör bağlanabilir.
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sürücü hem kondansatör hemde reaktör sürebilme özelliğine sahip o zaman. Ama, sistem kapasitif yürürken kondansatör eklenmesi bana mantıksız geliyor. Ki, zaten röle bu durumda kondansatör devreye almıyor.
 
Evet,sürücü hem kondansatör hem reaktör
sürüyor.Kılavuzu dikkatli inceleyin.Reaktör/
kondansatör seçim tablosuna bakın.Şart
reaktör >kondansarör olmak şartiyle,değer-
leri tabiki ihtiyacınıza göre değiştirebilirsi-
niz.
 

Ekli dosyalar

  • SÜPER SVC KULLANIM KILAVUZU.pdf
    4 MB · Görüntüleme: 36
Son düzenleme:
Teşekkürler, paylaştığınız kılavuz ile tüm soru işaretleri kafamdan kalktı.

Yanlız 5+2,5 reaktör sisteme yetecekse, 5+5+5 fazla gelmez mi?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst