UPS hattı dalgalanıyor?

Katılım
23 Ağu 2009
Mesajlar
40
Puanları
1
Yaş
37
bir kamu kuruluşunda çalışıyorum.bir odadaki ups hattı gerilimi dalgalanıyor sizce neden olur böyle bi şey
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kurumunuz hakkında bilgi verebilirmisiniz
yükler nasıl yükler
kullanılan cihazlar ve bunların karakteristik özelliklerini belirtirseniz yardımcı olmaya çalışacağız
 
yüksek teknolojili hassas cihazlarda görüntü kayması oluyor.ama sadece o hatta oluyor başka hatlarda olmuyor. toprak faz geriliminden olabilir mi
 
Faz toprak arasıdaki gerilimi ölçünüz.
Nötr hattı üzerinden geçen akımı ölçünüz.
faz toprak arasındaki gerilim varsa,
nötr hattı üzerinden akım geçiyorsa,
harmonik olayları söz konusu olabilir.
kurumunuzu harmonik ölçüm analizinden geçirin.
burda benim uyguladığım iki nokta var birincisi; o bölgenin nötr hattını iki katına çıkardım,
ikincisi aktif harmonik filtre kullanın
bildiğiniz gibi yüksek elektronik cihazlar harmoniklere sebebiyet verir.
eğer imkanınız varsa ana panodan bir besleme daha yapın çünkü nötr hattı üzerinden geçen akım cihazlar üzerinde, özellikle görüntülü cihazlarda parazitlenme, devrelerde hatalı çalışmalar, ekranda görüntü kaymaları oluşur.

kurumunuzda manyetik alan oluşturacak ( radyasyon vb) cihazlar varsa o bölge içinde bu tür durumlar sorun oluşturur.

kompanzasyon panonuz nasıl bir pano kondansatörlerde sık sık bozulmalar oluşuyormu eğer oluşıyorsa yine harmonikler söz konusudur

tüm bunları yapmadan önce kurumunuzu bir güç ve harmonik analizinden geçirin.
 
bir kamu kuruluşunda çalışıyorum.bir odadaki ups hattı gerilimi dalgalanıyor sizce neden olur böyle bi şey

Anladığım kadarıyla çok gizli bir kamu kuruluşunda çalıştığınızdan adını belirtemiyorsunuz. Ama belirtebilmiş olsaydınız daha kolay olurdu. Örneğin UPS hattınızın dağıtım panosunda ilgili odaya giden nötr ile toprak kablosu karışmış olabilir. Seneler önce o zamanki adıyla TEK genel müdürlüğü binasına kurmuş olduğumuz UPS te de aynı sorun vardı. Sorun dağıtım tesisatındaki nötr ve toprakların karışmasından kaynaklanıyordu. İkinci bir olay bir özel televizyon stüdyosundaki reji odasının birinde monitörlerde görüntüde dalgalanma vardı. Bu da UPS ten gelen faz sıralamasının monitörler ve video miksere aynı fazda girmemesindendi.

Daha birçok örnekler var.

UPS markasınıda öğrenebilirsek daha da iyi olacak sanırım
 
UPS'in çıkışının nasıl ve bağlantının ne şekilde yapıldığı önemli. Öncelikle UPS çıkışındaki nötr-toprak gerilimini ölçün. Birde UPS çıkışındaki THDI ve THDU değerlerini.

UPS'sinizde inverter arızası olmasıda muhtemel.
 
UPS'in çıkışının nasıl ve bağlantının ne şekilde yapıldığı önemli. Öncelikle UPS çıkışındaki nötr-toprak gerilimini ölçün. Birde UPS çıkışındaki THDI ve THDU değerlerini.

UPS'sinizde inverter arızası olmasıda muhtemel.

UPS çıkışının THD miktarı kullanıcıların makineleri bağlı ve çalışırken ölçülmesi durumunda hata yapılır. çünkü genelde bu testler lineer yük denen reziztans ile yapılır. diğer tüm testler sizi yanlış yönlendirecektir. Genelde dalgalanma sebeplerinden biriside UPS in eğer Şebeke geriliminin şartları normların içindeyse UPS şebekeye senkron çalışması gerekir ki bu değerler de 49.5-50.5 Hz aralığıdır. Eğer sistemdeki bir arızadan dolayı çıkış frekansı sabit kaldığı bazı durumlarda (özellikler nötr kablolarının ince olduğu, yada nötr hatlarında sorun olması durumlarında)

Lineer yükte ve boşta Sn. hakaneryurt' un dediği gibi Gerilimdeki THD ölçülürse UPS in filitre devresindeki kondansatörlerin de sağlamlığı ölçülmüş olur.
 
UPS çıkışının THD miktarı kullanıcıların makineleri bağlı ve çalışırken ölçülmesi durumunda hata yapılır. çünkü genelde bu testler lineer yük denen reziztans ile yapılır. diğer tüm testler sizi yanlış yönlendirecektir. Genelde dalgalanma sebeplerinden biriside UPS in eğer şebeke geriliminin şartları normların içindeyse UPS şebekeye senkron çalışması gerekir ki bu değerler de 49.5-50.5 Hz aralığıdır. Eğer sistemdeki bir arızadan dolayı çıkış frekansı sabit kaldığı bazı durumlarda (özellikler nötr kablolarının ince olduğu, yada nötr hatlarında sorun olması durumlarında)

Lineer yükte ve boşta Sn. hakaneryurt' un dediği gibi Gerilimdeki THD ölçülürse UPS in filitre devresindeki kondansatörlerin de sağlamlığı ölçülmüş olur.

Bu THDU hakkında dediğinize pek katılmıyorum. UPS'ler genellikle lineer olmayan yüklere bağlı olarak çalışır ve lineer olmayan yüklere karşı UPS inverterin çıkışındaki gerilim distorsiyonun miktarı aslında çok önemli. Zira UPS olmadan %1,5 olan bir gerilim distorsiyonu bazı UPS'lerde %5 olabiliyor ki durumda aslında UPS gerilim kalitesi pek sağladığı söylenemez. Dolayısıyla lineer yüklerde yapılan THDU performansı bize UPS performansı hakkında pek bilgi veremez.

UPS'lerin statik bypass üzerinden herhangi bir arıza durumunda kesintisiz geçiş yapabilmesi için frekansının şebekeye senkron çalışması gerekir ancak bunun bence nötr kabloları ile bir ilgisi bence olmayacaktır. Öte yandan lineer olmayan yükün gereği 3.harmonik katlarından dolayı nötr kabloları ince ise nötr üzerinde ısınmalar ve toprak direnci yüksek ise nötr-toprak arası gerilimler meydana gelebilir. UPS çıkış toprak hattı ve giriş toprak hattı birbirlerine bağlı sistemlerde de problemler görülebilir.
 
Bu THDU hakkında dediğinize pek katılmıyorum. UPS'ler genellikle lineer olmayan yüklere bağlı olarak çalışır ve lineer olmayan yüklere karşı UPS inverterin çıkışındaki gerilim distorsiyonun miktarı aslında çok önemli. Zira UPS olmadan %1,5 olan bir gerilim distorsiyonu bazı UPS'lerde %5 olabiliyor ki durumda aslında UPS gerilim kalitesi pek sağladığı söylenemez. Dolayısıyla lineer yüklerde yapılan THDU performansı bize UPS performansı hakkında pek bilgi veremez.

UPS'lerin statik bypass üzerinden herhangi bir arıza durumunda kesintisiz geçiş yapabilmesi için frekansının şebekeye senkron çalışması gerekir ancak bunun bence nötr kabloları ile bir ilgisi bence olmayacaktır. Öte yandan lineer olmayan yükün gereği 3.harmonik katlarından dolayı nötr kabloları ince ise nötr üzerinde ısınmalar ve toprak direnci yüksek ise nötr-toprak arası gerilimler meydana gelebilir. UPS çıkış toprak hattı ve giriş toprak hattı birbirlerine bağlı sistemlerde de problemler görülebilir.

Sn. hakaneryurt;

Ukalalık yapmak istemiyorum ama yaklaşık 23 yıldır Türkiyedeki ilk UPS üreten bir firmada (pek piyasada bizim cihazı bilen olmaz sadece sipariş üzerine özel üretilir) son 9 yılımda AR-GE bölümünde görev yapmaktayım. Sizin birçok katılmadığınız durumları emin olun çok yaşadık. Yazmış olduğum örnekler birebir yaşanmıştır.

THD U UPS in performansını gösterir Ancak THD I ise tamamen yükün akım karakterini gösterir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,761
Kullanıcılar
449,976
Son üye
ARALSAN

Yeni konular

Geri
Üst