tunçmatik 1000 kıvılcım

Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
45
Merhaba,
tunçmatik hightch 1000 kva lık bir ups cihazım var. içerisinde 2 adet 12 v 7am akü vardı.bunları değiştirdim.

iki akü arasında klemens var eksi kabloyu taktım bi tarafa diğer tarafa kırmızı + yı takarken kıvılcım çıktı ürktüm takamadım nasıl çıkardıysam o şekilde takıyorum fakat kıvılcım çıkartınca bıraktım normal mi ?
yardımcı olursanız sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Normaldir, devrede bulunan bir kapasitör ilk anda kısa süreli yüksek akım çekilmesine sebep oluyor.
 
Ehliyet kursunda bununla ilgili bilgi veriliyordu. Akü kutup başlarını sökerken önce - yı söküp sonra + yı sökün takarkende tam tersi olarak önce + yı sonra - yi takın diyorlardı. Ne kadar önemi vardır bilemiyorum ama böyle birşey söylüyorlardı.
 
Normaldir, devrede bulunan bir kapasitör ilk anda kısa süreli yüksek akım çekilmesine sebep oluyor.
Arkadaşım doğru söylüyor ilk takıldığında kapasitör akım cekdiğinden yapıyor herhangi bir arıza olmuş olsa cihaz coktan triatörleri patlatmıştı
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,886
Kullanıcılar
450,000
Son üye
ozproje46

Yeni konular

Geri
Üst