Selam arakadaşlar

Eski bir evin sigortalarını yeniledim karşılaştığım sorunları sizinle paylaşmak isterim..

Ana hattan 4 adet kablo gelip 3’ü Faz 1’i Toprak yada Nötr de olabilir diyecem ama kablonun rengi yeşil...
3 faz bir nötr yada toprak hattı emin olamadığım için söylüyorum direk kaçak a rölesine bağladım..

Kar daki nötr hattını baraya bağladığımda ve herhangi bir makine çalıştırdığımda anında sigorta atıyordu...hemde test düğmesi çalışmıyor....

nötr yada toprak kablosunu baradan çıkardığımda herşey çalışıyor ve test düğmesine bastığımda kar atıyor..

yalnız herhangi bir prizden faz ile toprak ölçümü yapılırken kar atması gerekmiyor mu?

2.Problem halen daha çözemedim ev dublex üst kata ayrı trifaze gidiyor oradaki ışıkları yaktığım an sigorta atıyor..sigortadan ölçümü yaptığımda faz ile toprak arasını değdirdiğimde hemen kar atıyor...

Alt kat normal çalışıyor nötrsüz

üst kat ne yaptıysam olmadı..

bilgilendirirseniz sevinirim...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Selam arakadaşlar

Eski bir evin sigortalarını yeniledim karşılaştığım sorunları sizinle paylaşmak isterim..

Ana hattan 4 adet kablo gelip 3’ü Faz 1’i Toprak yada Nötr de olabilir diyecem ama kablonun rengi yeşil...
3 faz bir nötr yada toprak hattı emin olamadığım için söylüyorum direk kaçak a rölesine bağladım..

Kar daki nötr hattını baraya bağladığımda ve herhangi bir makine çalıştırdığımda anında sigorta atıyordu...hemde test düğmesi çalışmıyor....

nötr yada toprak kablosunu baradan çıkardığımda herşey çalışıyor ve test düğmesine bastığımda kar atıyor..

yalnız herhangi bir prizden faz ile toprak ölçümü yapılırken kar atması gerekmiyor mu?

2.Problem halen daha çözemedim ev dublex üst kata ayrı trifaze gidiyor oradaki ışıkları yaktığım an sigorta atıyor..sigortadan ölçümü yaptığımda faz ile toprak arasını değdirdiğimde hemen kar atıyor...

Alt kat normal çalışıyor nötrsüz

üst kat ne yaptıysam olmadı..

bilgilendirirseniz sevinirim...
Üstad eğer elektrikciyseniz sizin bu sorunlari çözmeniz gerekli..eve 3 faz ve nötr geliyor olmalı.kablo rengine takılmayın..toprak hattı haricen çekilir..kakr rolesine 3 faz ve nötrun doğru terminallere bağlandığından emin olun..1-tesisatta nötr toprak birleşimi yapılmış olabilir sıfırdan kontrol edilmeli.
2-aydinlatma sisteminde kısa devre var kontrol edilmeli
 
Üstad eğer elektrikciyseniz sizin bu sorunlari çözmeniz gerekli..eve 3 faz ve nötr geliyor olmalı.kablo rengine takılmayın..toprak hattı haricen çekilir..kakr rolesine 3 faz ve nötrun doğru terminallere bağlandığından emin olun..1-tesisatta nötr toprak birleşimi yapılmış olabilir sıfırdan kontrol edilmeli.
2-aydinlatma sisteminde kısa devre var kontrol edilmeli

Tamam ama nötr kablosunu nötr barasına bağladığım zaman neden kar işlevini yapmıyor ve herhangi bir prizden ölçüm yaptığımda 230 V gösteriyor yalnız bir cihaz çalıştırdığım zaman hemen sigorta atıyor nötürü boş bıraktığım zaman bunlar olmuyor herşey gayet normal çalışıyor...

ustası değilim ama mesleğini yaptım araştırarak okuyarak bu seviyeye kadar geldim tabiki eksiğim var zamanla herşey...
 
sayaçtan itibaren kabloların takibini yapın .
sarı yeşil kablonun da takibi yapın .
siğorta kutusunun içi kısmının fotosunu yayınlayın .

3 faz sayac.png
 
Buradan tarifle yapamayız bu arızayı görmemiz lazım sarı yeşil sistemde nötr ama sarı-yeşil kabloyu faz yapanı da gördüm.Renk kodlarına her zaman dikkat edilmiyor bazı kablolarda kahve-siyah-gri-mavi imal ediliyor burada gri kabloyu nötr veya toprak olarak kullanan çok kişi gördüm.
Ama eğer siz kaçak akımın girişine toprağı doğru bağlasanız kaçak akımdan sonraki kablolar düzgün olsa kaçak akım atmaması lazım @sami inci abi daha iyi bilir yanılıyorsam kaçak akımlar kendinden sonraki elektrik kaçağına bakar kaçak akıma siz toprak da verseniz nötr de verseniz çalışması lazım diye düşünüyorum dediğim gibi sami abi yanlışım varsa düzeltir müsait olduğunda bence sizin tesisatınız tamamen yanlış ve hatalı uzman bir elektrikçi çağırın lütfen
 
Buradan tarifle yapamayız bu arızayı görmemiz lazım sarı yeşil sistemde nötr ama sarı-yeşil kabloyu faz yapanı da gördüm.Renk kodlarına her zaman dikkat edilmiyor bazı kablolarda kahve-siyah-gri-mavi imal ediliyor burada gri kabloyu nötr veya toprak olarak kullanan çok kişi gördüm.
Ama eğer siz kaçak akımın girişine toprağı doğru bağlasanız kaçak akımdan sonraki kablolar düzgün olsa kaçak akım atmaması lazım @sami inci abi daha iyi bilir yanılıyorsam kaçak akımlar kendinden sonraki elektrik kaçağına bakar kaçak akıma siz toprak da verseniz nötr de verseniz çalışması lazım diye düşünüyorum dediğim gibi sami abi yanlışım varsa düzeltir müsait olduğunda bence sizin tesisatınız tamamen yanlış ve hatalı uzman bir elektrikçi çağırın lütfen
Fazlar arası 400V görüyor
yeşil kablo ve faz arası ölçü aletim 230 V gösteriyor...Yanlış olsa bile neden aletler çalışsın...şöyle söylim kaçak akım rölesi yoktu ben taktıktan sonra o ana yeşil kabloyu baradan çıkartıp kar ın Nötr girişine takıp çıkışınıda Bara Taktiktan sonra kar atıp durdu..çıkardım yerinden hiçbir sorun olmadı boş bıraktığımda..
Sanırım o baralarda bi kaç mavi kablo olduğunu sanıyorum yeşil kablolarla birlikte bağlı ondan sebeb te olabilir mi?tam emin değilim... Sıfırlama oluyor sanırım...buatları kontrol etttim hiçbir sıfırlama yok prizleride..olmadı komple yeni baştan topraklamayı ayrı bir bara nötr ü ayrı bara düzenlersem sorun çözülür die umuyorum...
 
Fazlar arası 400V görüyor
yeşil kablo ve faz arası ölçü aletim 230 V gösteriyor...Yanlış olsa bile neden aletler çalışsın...şöyle söylim kaçak akım rölesi yoktu ben taktıktan sonra o ana yeşil kabloyu baradan çıkartıp kar ın Nötr girişine takıp çıkışınıda Bara Taktiktan sonra kar atıp durdu..çıkardım yerinden hiçbir sorun olmadı boş bıraktığımda..
Sanırım o baralarda bi kaç mavi kablo olduğunu sanıyorum yeşil kablolarla birlikte bağlı ondan sebeb te olabilir mi?tam emin değilim... Sıfırlama oluyor sanırım...buatları kontrol etttim hiçbir sıfırlama yok prizleride..olmadı komple yeni baştan topraklamayı ayrı bir bara nötr ü ayrı bara düzenlersem sorun çözülür die umuyorum...
Üstad iyi dinle.
Kaçak.akim rolesini takarken notru baradan sokup roleye girdin çıkıştan da baraya gittin dimi.burasi doğru tamam fakat anlamadiginiz sistemde bir kaçak bir temas var..bu yüzden role tutmuyor..notr ve toprak hatları biryerlerde birbirine temas ediyor ve bu rölenin çalışmasına engel..bu role bu şekilde çalışamaz..tesisata role eklememis olsaydınız bu şekilde calisabilirdi..nötr ve toprak sıfırlama yapılmış olsa dahi cihazlarınız çalışır.ama role takacaksaniz bu sifirlamalari iptal etmelisiniz..
 
Üstad iyi dinle.
Kaçak.akim rolesini takarken notru baradan sokup roleye girdin çıkıştan da baraya gittin dimi.burasi doğru tamam fakat anlamadiginiz sistemde bir kaçak bir temas var..bu yüzden role tutmuyor..notr ve toprak hatları biryerlerde birbirine temas ediyor ve bu rölenin çalışmasına engel..bu role bu şekilde çalışamaz..tesisata role eklememis olsaydınız bu şekilde calisabilirdi..nötr ve toprak sıfırlama yapılmış olsa dahi cihazlarınız çalışır.ama role takacaksaniz bu sifirlamalari iptal etmelisiniz..
Aynen bende öyle düşünüyorum yani o baralarda nötr ile toprak hattında sıfırlama var zannediyorum..Bugün Allah’ın izini ile bakıcam tekrar en baştan kontrol etmem gerekiyor..