Transformatör akımı

Harun0777

Üye
Katılım
19 Ağu 2019
Mesajlar
4
Puanları
3
Yaş
20
Merhaba arkadaşlar sorum şu şekilde:
Örneğin 400kvA lık bi trafo var bu trafonun çektiği akım
400000/380X1.73Xcosq=600A civarı bir şey çıkıyor peki bu akım tek bir fazın çekebileceği maksimum akımmı yoksa 3 fazın toplam çekebileği akımmı?
Birde yine bu sorudan doğan başka bir sorum var:
Mesela bu trafoya göre 600A lık tmş taktık bu tmş nin atması için 1 fazdan 600A dan fazla amper geçmesi mi lazım yoksa 3 ünün toplamı 600A den fazlası geçince mi şaltrer atıyor cevaplarınız içim şimdiden teşekkürler.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,623
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Her fazdan 600 Amp.
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,242
Puanları
558
Yaş
35
Merhaba arkadaşlar sorum şu şekilde:
Örneğin 400kvA lık bi trafo var bu trafonun çektiği akım
400000/380X1.73Xcosq=600A civarı bir şey çıkıyor peki bu akım tek bir fazın çekebileceği maksimum akımmı yoksa 3 fazın toplam çekebileği akımmı?
Birde yine bu sorudan doğan başka bir sorum var:
Mesela bu trafoya göre 600A lık tmş taktık bu tmş nin atması için 1 fazdan 600A dan fazla amper geçmesi mi lazım yoksa 3 ünün toplamı 600A den fazlası geçince mi şaltrer atıyor cevaplarınız içim şimdiden teşekkürler.
Trafo ekipmanı seçerken aktif akım hesabından gitmeniz yanlış . Sonuçta reaktif akımlarda havadan gidecek değil . S=1,73/U/I formülünü kullanmalısınız .
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,341
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Her ne kadar kompanzasyon sistemi olsa da cosfi 1'e yaklaştırılsa da kompanzasyon devrede yokmuş gibi düşünülerek trafo gücü belirlenir. Ayrıca dengesiz yüklenme ve harmonik durumu için trafo gücünün %20'si boş olmalıdır yüklenme %80 kabul edilmelidir.
 
Konu Sah
H

Harun0777

Üye
Katılım
19 Ağu 2019
Mesajlar
4
Puanları
3
Yaş
20
Her ne kadar kompanzasyon sistemi olsa da cosfi 1'e yaklaştırılsa da kompanzasyon devrede yokmuş gibi düşünülerek trafo gücü belirlenir. Ayrıca dengesiz yüklenme ve harmonik durumu için trafo gücünün %20'si boş olmalıdır yüklenme %80 kabul edilmelidir.
Yani bu trafonun sorunsuz çalışması için gücünün %80i üzerindenmi hesaplama yapmalıyız?
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,341
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Yani bu trafonun sorunsuz çalışması için gücünün %80i üzerindenmi hesaplama yapmalıyız?
Dağıtım trafoları anma gücünün %20 üzerine kadar yüklenebilir. Ancak projelendirme aşamasında dediklerime dikkat edilmesi gerekir.
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
105,533
Mesajlar
743,276
Kullanıcılar
392,270
Son üye
Özlemala

Yeni konular

Üst