Transfer panosu kontaktor sorunu

Cazeymen

Üye
Katılım
17 Kas 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
33
Öncelikle mrhbalar , arkadaşlar benım transfer panomun Şebeke kontaktoru 3-4 ayda bır bobını yanıyor kontaktör u korumak için ne yapmam lazım şimdiden teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kontaktör bobini yanması haricinde tesiste gerilimle ilgili bir problem yaşıyormusunuz,kontaktör bobinleri aşırı gerilimle arızalanabilir bazense tersi (düşük gerilim),kontaktörler ne marka .Kontaklarda sıkıntı varmı ,çalışırken vınlama sesi varmı ,panoda kontaktörlere gelen fazla beslenen büyük ihtimal jeneratörün redresörü(akülerin şarjı),ısıtıcısında arıza varmı ,bobinleri orjinalmi .Kolay gelsin.
 
Mekanık düzende bir sıkısma/zorlama varsa, bobin cekmede zorlanır ve fazla akım ceker, Cenelerin birbirine tam oturması saglabnmalıdır. Yay esnemesinide kontrol ediniz.
 
Kullandıgım sımens 3tf49 kontaktor ve bunu 3 tf50 ile dgştrıp ve 1 amperlik cam sigorta ile koruma saglarsam olurmu
 
Ölçüm yaptınız mı fazlar kaç amper ,3tf50 110 amper ,cam sigorta değilde termik röle kullanmıştım tabi uygun değerde, ayarda ,tesisi en iyi siz biliyorsunuz maliyet ,panodaki yerleşim,kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,353
Mesajlar
925,684
Kullanıcılar
451,832
Son üye
plcegitim

Yeni konular

Geri
Üst