trafoların yüzde Uk hesabı hakkında?

iyi gunler bi sorum olcakti. uk degeri artarsa kisa devre akimi azalirmi? eger azalirsa kesicilerin maliyetimi duser genel bi bilgi verirmisiniz

Uk değeri arttığında kısa devre akımı artar ancak ilk besleme anındaki inrush akımı da aynı orantısa artacaktır. Dolayısıyla kesici maliyeti genelde aynı kalır
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba
Uk degeri artttikca gerilim dusumu nasil artiyor?Daha detayli bilgi verebilirmisiniz?
 
Merhaba
Uk degeri artttikca gerilim dusumu nasil artiyor?Daha detayli bilgi verebilirmisiniz?
Bu bir tasarım parametresidir kendi kendine artan bir şey değil, ona göre tasarım yaparsınız;

yüksek Uk için, yani kısa devre anında primerden nominal akımın geçmesini sağlayacak gerilimin değerini artırmanız için sargı tasarımında nisbeten yüksek empedans tercih edersiniz, bu durumun olumsuz yanı normal çalışmada yüksek empedanstan ötürü gerilim düşümünün daha fazla olmasıdır.

Yani sargıları daha yüksek empedanslı seçerek Uk'yı artırmış oluruz, bu yüksek empedanslı sargılar da daha fazla gerilim düşümüne sebep olurlar.

Bir kısa devre hatasında yüksek Uk yani yüksek sargı empedansı akımı daha fazla sınırlayacağından kısa devrenin trafoya zararı nisbeten az olur, yüksek Uk'nın avantajı da budur.

Kabataslak bu şekildedir olay
 
100 MVA %Uk=12.02 154/34.5 trafonun empedansı nasıl bulunur.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…