trafoların yüzde Uk hesabı hakkında?

Teşekkür ederim sayın mehmet muratoğlu fakat şu var ki konuyu açan arkadaş şöyle sormuş uk yı nerde kullanıyoruz, nasıl değişiyor? ben de kesici seçimlerinde demişim yani daha büyük güçlü trafolar için bunların önemi var. 10 kva trafonun kesicisi çok fazla bir maliyet tutmaz. ama mesela 100 mva 154 kV bir trafonun uk sı 12 iken bir hesaplama yaparsak kabaca bir de uk sı 20 iken hesaplama yapalım. kısa devre anında oluşacak akımlar nerdeyse yarı yarıya farklılık gösterecektir. bu da doğul olarak kesici maliyetlerini etkileyecektir. ben de diyorum zaten iki bobin arasındaki mesafeye bağlıdır. aksini iddia etmiyorum ki. ama sadece ona bağlı olmadığını anlatmak istiyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Trafoların %Uk değerleri trafoların kalitelerini gösterir bobinler arasında uzaklığı test edecekseniz bu testi düşük gerilimlerde yaparsanız aradaki mesafenın artmasına bağlı olarak %Uk değerinin daha geniş aralıklarda değiştiğini görürsünüz.Düşük gerilimlerde doyma daha geç yaşanacaktır.Belki eksik bi tabir gibi oldu ama kısacası 34.5 kV ta 5 cm mesafede bu değerin değişimini afaki atıyorum %0.05 gibi görürseniz 220V ta daha çok göreceksiniz.%Uk değeriniz nekadar büyük olursa kısa devre anında dayanabileceği akımın o denli büyüdüğünü gösterir.%Uk değeri trafonun termik çalışma yükünü değiştirmez gerek teorikte gerekse pratikte hiç bi zaman %Uk sı sukadar olan trafoyu 1.5 katına kadar yukleyın 1.2 katını uk sı sukadarsa denemeyın dıye bısey duymadım zaten var olan bı calısma yuku mevcut bu yukun aşım oranı hepsınde standart bu guzel konuyu açan arkadasımıza da ayrıca tesekkur edıyorum.
 
abi yüksek okul elektrik bölümü 2. sınıf öğrencisiyim siteye yeni kayıt oldum sizi gibi bilgili ve bilgisini paylaşan meslektaşlarıma tüm içtenliğimle teşekkür ediyorum Allah razı olsun hepinizden
 
Trafoların %Uk değerleri trafoların kalitelerini gösterir bobinler arasında uzaklığı test edecekseniz bu testi düşük gerilimlerde yaparsanız aradaki mesafenın artmasına bağlı olarak %Uk değerinin daha geniş aralıklarda değiştiğini görürsünüz.Düşük gerilimlerde doyma daha geç yaşanacaktır.Belki eksik bi tabir gibi oldu ama kısacası 34.5 kV ta 5 cm mesafede bu değerin değişimini afaki atıyorum %0.05 gibi görürseniz 220V ta daha çok göreceksiniz.%Uk değeriniz nekadar büyük olursa kısa devre anında dayanabileceği akımın o denli büyüdüğünü gösterir.%Uk değeri trafonun termik çalışma yükünü değiştirmez gerek teorikte gerekse pratikte hiç bi zaman %Uk sı sukadar olan trafoyu 1.5 katına kadar yukleyın 1.2 katını uk sı sukadarsa denemeyın dıye bısey duymadım zaten var olan bı calısma yuku mevcut bu yukun aşım oranı hepsınde standart bu guzel konuyu açan arkadasımıza da ayrıca tesekkur edıyorum.


gökhan bey

"%Uk değeriniz nekadar büyük olursa kısa devre anında dayanabileceği akımın o denli büyüdüğünü gösterir."

bu ifade sanki biraz hatalı gibi değil mi. yani şöyle olması gerekmiyor mu uk ne kadar büyük olursa kısa devre anında oluşacak akım o kadar az olur dolayısıyla trafo kısa devreye daha dayanıklı olur

saygılar
 
farklı güçteki iki ayrı trafonun biri 400 KVA diyeri 250 KVA 4OO Kva Trafodan faz alınırsa 250 Kva trafodan nötr alınıp herhangi bir alıcı baglanırsa sorun oluşurmu ne gibi sorun oluşur ?
 
Arkadaşlar merhaba. Farklı bir konu açmak istemedim. Trafolarda %Uk değeri 34,5kV 2MVA-2,5MVA güçlerde IEC standartlarına göre ne olmalıdır. Büyük bir projede kullanacağımız yaklaşık 20adet trafomuz var ve ilgili projenin şartnamesinde %6-8 arasında olması gerekiyor diye bir ibare var. Bilgisi olan arkadaşların yardımcı olmasını rica ederim.
 
Arkadaşlar merhaba. Farklı bir konu açmak istemedim. Trafolarda %Uk değeri 34,5kV 2MVA-2,5MVA güçlerde IEC standartlarına göre ne olmalıdır. Büyük bir projede kullanacağımız yaklaşık 20adet trafomuz var ve ilgili projenin şartnamesinde %6-8 arasında olması gerekiyor diye bir ibare var. Bilgisi olan arkadaşların yardımcı olmasını rica ederim.


Ekli kaynaktan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • TEDAS-MYD-95-012-D.rar
    2.1 MB · Görüntüleme: 209
emir bey son noktayı çok güzel bağlamışsın teşekkürler
 
Benimde bir sorum olacak,
Çalıştığım tesiste 4 adet 1250 kVA trafo mevcut, bu trafoların beslediği AG baralarında trafolar bağımsız çalıştığında 30 kA kısa devre akımı hesaplanıyor. Tüm kuplajları kapatıp 4 trafoyuda paralel çalıştırdığımda kısa devre hesabını nasıl yapabilirim.
Şalterlerin kısa devre değerleri 70 kA paralel çalışmada şalterler ve bara için risk oluşur mu?
Konuyla ilgili 4 trafo paralellendiğinde kısa devrenin 4x30=120 kA seviyelerine çıkacağı ve bununda sistem için risk oluşturacağını belirttiler. Bu şekilde bir hesap doğru mudur?
 
uk,% 6 kabulü ile,tek trafo için kısa devre akımı 30 kA dir.4 trafonun paralel çalışması halinde ise 120 kA olacağı doğrudur.Böyle bir tesisteki şalterlerin ( ana baraya bağlanmış olan tüm şalterler dahil ) 120 kA olmak zorundadır.Şalterleriniz 70 kA olduğuna göre,2 trafodan fazlasını paralel çalıştırmamanız gerekir.Size söylenenler doğrudur.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,259
Kullanıcılar
449,843
Son üye
hvncrblt

Yeni konular

Geri
Üst