Trafo ya gelen elektrik kaç volt?

orta gerilimde ülkemizde değişik gerilim kademeleri kullanılmaktadır. 34.5kv, 31.5kV , 15.8kv, 6.3kV vb. gibi.
34.5kV en cok kullanılan gerilim seviyesi olup , diğer gerilim seviyelerininde 34.5kV donuşum çalışmaları yapılmaktadır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
6.3kV, 15.4kV, 31.5kV, 34.5kV kademerinde girişler vardır. Çıkış ise monofaze 220V yada trifaze 380V tur.
 
Genelde:

6.3 kV
15.8 kV
31.5 kV
33 kV
34.5 kV
işletme gerilimleri olduğunu biliyorum.

Devletimiz 6.3 Kv ve 15.8 kV Gerilimleri kayıplar v.s. nedeniyle kaldırmaya yönelik yatırımları istemektedir.
6.3 kV hiç görmedim. Antalyada var diye duydum. Genelde 34.5 kV var diyebiliyorum.
31.5 kV Konya'da gördüm. 33 kV Nevşehirdeki 1 tane Trafo Merkezinde var.
34.5 kV ise nevşehirde 3 tane Trafo Merkezi var.
 
15kV.luk hatlar pek kalmadı çoğu 34,5kV.a dönüştürüldü.34,5kV.ta trafolar Og tarafı 6 kademeli yapılır.36-34,5-33-31,5-30-28,5kV.olarak.Hattın gerilimine göre kademe ayarlanır.Her kademede AG.çıkışı 400/231V.tur.
 