Merhaba
34,5 kV/0,4 V veya 10 kV/0,4 V yağlı trafolarda (yağ genleşme depolu veya hermetik) yağ izolasyon testinde
AG-YG : 5kV
YG-Tank : 5kV
AG-Tank : 2,5kV
uyguluyoruz ve 30. sn ve 60. sn de direnç değerlerini alıyoruz. (M ohm veya G ohm cinsinden)
Ne kadar yüksek direnç değeri çıkarsa o kadar iyi izolasyonu var diyoruz.
Fakat merak ettiğim nokta alt sınır nedir. Her test için kaç M ohm'un yada K ohm'un altında olduğunda izolasyon problem vardır. İzolasyon direnç değerinin iyi olup olmadığına karar vermek için trafonun kullanıldığı gerelim seviyesi önemli midir?
Önemli ise gerelim seviyelerine göre alt sınır direnci kaç ohmdur? ( 3 test içinde)
Şimdiden çok teşekkürler