Trafo seçimi için tavsiye

Bunları bu şekilde ayrıntılı sormamın sebebi mersinin bir ilçesindeyim ve burada trafo kurulum vs zayıf başka bir yerde bir bir işletmeye verdim yanlış iş yapılsın istemiyorum.
Hak verirsiniz ki sezon ortasında su sıkıntısı çekmek istemiyorum.
Trafo şahsıma ait ve 3x50 alpek düşünüyorlar zayıf gelirim acaba?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu arada belirttiğim üzere 15+40kva dalgıç pompa 650 metre uzaklıkta bu durum bize ne gibi dezavantaj sağlar acaba.

Aynı anda çalışma durumu var ama farklı zamanda start alırlar.
3x70 alpek uygunmudur


Eğer bahsettiğiniz kadar mesafe var ise 150 lik bakır kablo bile yetmez %3 gerilim düşümü için minimum kesit 150 mm kare çıkıyor oda bakır için 15+40 kva güç için regülatör trafo fiyatına eşdeğerdir sanırım.Ek olarak ta o kesitte kablo bir dünya paraya mal olur.
 
650 metrede olan voltaj düşümü çok fazla sıkıntı değilse bir şey yok. voltajı azatmak için gerilim bölücü veya lm338 gibi regülatörler kullanılabilir.
internette lm338 devresi olarak bulunabilir. ancak bu 30v 5a destekler
Sahibi, 34 kV, 250 kVA trafodan bahsedıyor, sız 60 VA , 12 volt trafodan bahsedıyorsunuz. Bununla 40 kw. elektrık motoru nasıl çalıştırılır, anlatabılırmısın.
 
ben va, volt ve amperin farkını anlatmak için onu örnek olarak verdim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,774
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst