Trafo sargı direnç ölçümü

ArizHulk

Üye
Katılım
19 Ara 2015
Mesajlar
183
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba. Yüksek gerilimli trafonun sargılarinin direncini ölçtum. Alçak tarafta a-b, b-c ve a-c sargılarinin direnci aynı. Yuksekteyse A-n ve B-n aynı. C-n ise farklı değerde. C-n direncinin diğerleriyle fark yüzdesi 24%. Bildiğim kadarıyla fark 5%-i geçmemeli. 24% farkla trafo çalıştırsam ilerde ne gibi sorunlar çıka bilir?
 
Trafocuk degil) Jenerator çıkışı 13,8, kv çıkıyor. Ve trafoda 110 kv olup dagitiliyor. Kisa şekilde 13,8/110 kV luk bir tarafo. Alcak taraf üçgen, yuksekse yildiz birleşme şeklinde. Ölçümü gerilim akim yöntem ile gerçekleştiriyoruz.
 
zeybekiost: 705601' Alıntı:
soruyu sorarken bı kere ne yazdıgınız okusanız ne olur...
Benim sorumla ilgili bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim
 

Forum istatistikleri

Konular
133,382
Mesajlar
971,006
Kullanıcılar
459,230
Son üye
sabri erdogan

Yeni konular

Geri
Üst