Trafo Rfe direnci hesabı hakkında

elektrkci

Üye
Katılım
28 Ocak 2014
Mesajlar
179
Puanları
1
Ustalarım bir noktada takıldım.Yardımlarınızı bekliyorum.Bir fazlı bir trafoda demir kaybını biliyorsak Watt cinsinden. Demir kaybını ifade eden Rfe yi nasıl hesaplanabilirim.Hesabımızı anma gücünde mi yapmalıyız herzaman .Yoksa max verim noktasındaki gerilimi hesaplayıp V^2/Pfe den mi gitmeliyiz
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhaba,
Trafodaki demir kayıpları için boşta çalışma deneyleri yapılır. Bu durumda sekonderden akım akmayacağı için primerden çekilen akım trafonun mıktanıslanma akımı yani demir kayıplarını karşılar. Bu kayıp yüklenme oranına göre vs. değişmez trafonun imalinden oluşan bir değerdir. Dolayısıyla elindeki watt cinsinden değeri kullanarak hesaplamalısın. Ayrıca trafonun verimi yüklenme oranına göre değişir. Çünkü sekonder ve primer akımlarına göre bakır kayıpları değişir. Trafonun bakır kayıplarını tespit etmek için de kısa devre deneyi yapılır. Primere uygulanan gerilim kademe kademe arttırılarak, sekonder akımı nominal değere ulaştığında çekilen güç bakır kayıplarını oluşturur.
 
merhaba,
Trafodaki demir kayıpları için boşta çalışma deneyleri yapılır. Bu durumda sekonderden akım akmayacağı için primerden çekilen akım trafonun mıktanıslanma akımı yani demir kayıplarını karşılar. Bu kayıp yüklenme oranına göre vs. değişmez trafonun imalinden oluşan bir değerdir. Dolayısıyla elindeki watt cinsinden değeri kullanarak hesaplamalısın. Ayrıca trafonun verimi yüklenme oranına göre değişir. Çünkü sekonder ve primer akımlarına göre bakır kayıpları değişir. Trafonun bakır kayıplarını tespit etmek için de kısa devre deneyi yapılır. Primere uygulanan gerilim kademe kademe arttırılarak, sekonder akımı nominal değere ulaştığında çekilen güç bakır kayıplarını oluşturur.

Ustam çok teşekkür ederim yardımlarınız için çok makbule geçti.
 