Trafo kademe ayarı

Elk sait

Üye
Katılım
27 Mar 2020
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
49
Akadaşlar öncelikle herkese merhaba benim çalıştığım tesiste fazlar arası 412, 413V aralığı voltaj ise 240,242V arası değer veiyor arada bi kompanzasyon panosunda kondansatör arızalanıyor değiştiriyorum sizce değerler normalmi yoksa bir trafo ayarı gerekirmi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Gerilimleriniz yüksek .Kendi trafonuz varsa,1 kademe düşürseniz iyi
olur.Şebekeden alıyorsanız,tedarik-
ci kuruluştan talepte bulunun.
 
Son düzenleme:
Bende düşürme taraftarıyım zira kompanzasyonda sıkıntı çıkarıyor cevabınız için teşekkür ederim
 
Bende düşürme taraftarıyım zira kompanzasyonda sıkıntı çıkarıyor cevabınız için teşekkür ederim
Gerilim değeri değiştiği için kondansatör kademelerin verdiği kapasitif reaktif güç (kvAr) düşer. Röleden tekrar otomatik tanıma yapıp kontrol etmek gerekir. En son geçen sene 1600kvA lık bir tesiste yaptım sorun yaşamadım.
 
Gerilim değeri değiştiği için kondansatör kademelerin verdiği kapasitif reaktif güç (kvAr) düşer. Röleden tekrar otomatik tanıma yapıp kontrol etmek gerekir. En son geçen sene 1600kvA lık bir tesiste yaptım sorun yaşamadım.
Trafo kademe ayarından sonra diyorsunuz anladığım kadarıyla
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst