trafoya kademe ayarı yapıp gerilim değeri arttırıldığında çekilen akım değeri neden artıyor. yardımlarınızı bekliyorum
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik devrelerinde gerilim arttıkça akımda artar.

akim-gerilim.png
 
(Elektrik devrelerinde gerilim arttıkça akımda artar.) arkadaşım bu söylediğinle ilgili detaya insek nasıl olur. artar ama şundan dolayı artar gibi.
 
I = V/R formülünü hatırlıyorsundur. En kolay açıklaması bu, direnci yada empedansı sabit devrede gerilim yükselirse çekilen akımda artar.
 
Meslektaşlarımın, stajerlerimin en çok kafasının karıştığı sorulardan birisidir bu konu;
Şefim Gerilim arttıkça akım artıyorsa enerji iletiminde yüksek gerilim kullanılıyor o zaman akım arttığından iletken kesiti ihtiyacıda artmaz mı? Düz mantıkla düşünüldüğünde paradoks gibi görünen olayın açıklaması şöyledir;

A.G. dağıtımda yük empedansımız sabittir. I=U/Z empedansı sabit devrede gerilim arttıkça çekilen akımda artar.Ancak konu enerji iletimi olduğunda Güç biriminin miktarı önemlidir. 34,5/0,4kv 1000kVA trafodan AG tarafından max yükte (1000,000=1,732x400xI) 1444A akım çekilir Y.G. tarafında ise (1000,000=1,732x34500xI) 16,73A akım çekilir. İletilen enerji, güç sabit gerilim yükseldikçe Y.G. tarafından çekilen akım azalır.
 
trafoya kademe ayarı yapıp gerilim değeri arttırıldığında çekilen akım değeri neden artıyor. yardımlarınızı bekliyorum

trafoya gelen gerilim 33000 Volt ise siz de trafoyu 33000Volt kademesinde değilde mesela 36000Volt kademesinde çalıştırıyor iseniz bu kademedeli çevirme oranı 33kV kademesinden daha fazla olacak. hal böyle olunca siz 400V değil de 367 V çıkış alacaksınız. yani gerilim azalacak. mesajınızda belirttiğiniz gerilim değeri arttığında kastınız trafodaki kademeyi üst gerilimden seçmek ise bu durumda gerilim artmaz azalır. fakat gerilim artmasındaki kastınız AG de ölçtüğünüz gerilimin artması ise durum tam tersi bir durum.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,717
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst