Trafo gücüne uygun olarak şebekeye bağlanacak olan en büyük motor gücü nasıl seçilir?

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,037
Puanları
481
Yaş
53
Trafoya bağlanacak olan en büyük yıldız/üçgen motorun gücünün bulunması. Konuyla ilgili formül aşağıda bulunmakta.
Ekran Alıntısı 1.PNG
Trafoya bağlanacak olan en büyük direk yol vermeli motorun gücünün bulunması. Konuyla ilgili formül aşağıda bulunmakta.
Ekran Alıntısı2.PNG
Örnek problem:30/04kV’gerilimi olan 1000kVA gücündeki bir trafoya bağlanacak olan en büyük yıldız/üçgen motorun gücü ve en büyük direk yol vermeli motorun gücü ne kadardır.Trafonun Uk:%4,5
Yıldız/üçgen motorun gücünün bulunması:
Ekran Alıntısı 1.PNG

Ekran Alıntısı3.PNG

Direk yol vermeli motorun gücü bulunması:

Ekran Alıntısı2.PNG
Ekran Alıntısı4.PNG
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sn.uzman28,direk yol verme formülündeki 1,108 değeri 30/0,4 KV a göremidir.34,5/1,1 KV için de aynımıdır.Bu sabite nereden geliyor biraz açabilirmisiniz.
 
Bu tip hesaplamalarda,mekanik sisteme ait bilgilerin de gözönüne alınması gerekir.İlgili bilgiler ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • motorlarda yolalma T.Odabaşı.rar
    104.7 KB · Görüntüleme: 44
  • Trafo seçimi T.Odabaşı.rar
    907.2 KB · Görüntüleme: 45
Sn.fahri yetiş,çok faydalı paylaşımınız için teşekkür ederim.
 