sa hepinize kolay gelsin....
13500kVA ve 5500kVA olmak üzere iki trafo var %Uk 'ları sırası ile %12 ve %6 dır.
bunların uygunluğunu araştırıyorum.genel bilgi olarak %Uk nın çok düşük ve çok yüksek olması istenmiyor ama sorunum bu güçler için bu %Uk lar uygun mu.bu konuda tablo var mı acaba veya tecrübelerinizle yardımcı olabilecekmisiniz....
hayırlı gunler...
%Uk oranı tesisin kısa devre gücü ile ilgilidir.
Tesisin ihtiyacı olan kısa devre gücüne göre belirlenir.
%Uk, gerilim ve trafo gücü ile devrenin empedansı hesaplanır. Ardından gerilimin karesi toplam empedansa bölünür ve kısa devre gücü bulunur.
%Uk ile kısa devre gücü ters orantılıdır.