Trafo güç değeri doluluk oranı

Katılım
7 Nis 2017
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
31
Arkadaşlar bir tesiste 250 kVA'lık bir trafo var. Şirket sahibi yeni makineler almak istediğini söyledi fakat trafo gücünde yer olup olmadığını ona göre alacağını söyledi. Şimdi benden şu kadar güç daha ekleyebiliriz, trafo gücü yeterli olur demem için haber bekliyor. Nasıl hesaplayabilirim bunu. Bir yardımcı olabilir misiniz?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
tesiste normal çalışma şartlarında trafodan çekilen akımı ölçmeniz gerekir.

ölçülen akımı 1,73*380*0,80'e çarparak talep gücünü bulabilirsiniz.

250kVA =0,8 x P(kw)
P = 200kW

200-mevcut talep gücü = ilave edilebilir güç
 
Son düzenleme:
tesiste normal çalışma şartlarında trafodan çekilen akımı ölçmeniz gerekir.

ölçülen akımı 1,73*380*80'e çarparak talep gücünü bulabilirsiniz.

250kVA =0,8 x P(kw)
P = 200kW

200-mevcut talep gücü = ilave edilebilir güç

hocam biraz daha açarak yazarmısınız? ona göre bir-iki sorum olacak
 