Trafo boşta kapasitif yazarmı?

denmarko

Üye
Katılım
4 Ağu 2008
Mesajlar
63
Puanları
1
Yaş
39
Trafo gücü 600 kVA enerjiyi ana şalterden kapadıktan sonra sayaç değerlerini kontrol ettim endüktif ile birlikte kapasitiftede bir ilerleme vardı 30 dakika içnde bu normalmidir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Trafo gücü 600 kVA enerjiyi ana şalterden kapadıktan sonra sayaç değerlerini kontrol ettim endüktif ile birlikte kapasitiftede bir ilerleme vardı 30 dakika içnde bu normalmidir?

Yanlış anlamadıysam trafonun kesicisini kapattığını söylüyorsun. Buna rağmen kapasitif değer yazıyor, doğru mu?

Yoksa Trafonun beslediği hattın şalterini mi kapattın?
 
Son düzenleme:
sanki OG de sabitiniz var ve sabitinizin bir yada iki fazı değer yitirmiş az gelip endüktif yazarken diğer fazda fazla gelip kapasitif yazıyor gibi..
 
kesiciyi kapamadım ana şalteri kapadım generetörüde devre dışı bıraktık fakat sabiti kapamayı panoda çalışma yaparken farkedip kapadık ondan olduğunu düşünüyorum.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…