TR BAKIR KAYBI

Katılım
8 Haz 2010
Mesajlar
5
Puanları
1
Arkadaşlar 160kVA 1987 yapımı trafomuz var.
Tek hat için demir bakır kaybı lazım.
Etikette yok benzer TR olan bir arkadaş PB ve PCu bilgisi verebilir mi şimdiden teşekkür ederim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kayıplar öyle rast gele verilmez ,imalatcı firmayla görüşmen daha sağlıklı olur zannetmiyorum ama belki test raporları onların arşivinde varsa istemen gerekir ,yada sana yeniden bi etiket yazıp gönderebilirler .Yada yakınında bir trafo fabrikası varsa gidip testlerini yaptırabilirsin tabi ufak bi ücret karşılığında.
 
Arkadaşlar 160kVA 1987 yapımı trafomuz var.
Tek hat için demir bakır kaybı lazım.
Etikette yok benzer TR olan bir arkadaş PB ve PCu bilgisi verebilir mi şimdiden teşekkür ederim.

Demir kayıpları boşta çalışma deneyi ile bakır kayıpları ise kısa devre deneyi ile bulunur.
Anma geriliminde ve boşta çalışan bir transformatörün çektiği güç watmetre ile ölçülürse Demir kayıpları çok az hata ile bulunabilir. Pfe demir kayıpları yükle değişmez.
 