Selam arkadaşlar bir yerde toshiba marka vrv sistem soğutma cihazı var 407 gaz ile çalışıyor 17 tane iç ünitesi var klima yazın çok güzel çalışıyordu yaz bitince 15 gün kadar bekledikten sonra klimayı ısıtmada çalıştırmak istediklerinde iç ünite kumandalarının hepsinde şu yazı yazıyor pre heat defrost klimanın dış ünitesi çalışıyor sıcak gaz geliyor fakat basınç 100 psı gösteriyor klimayı soğuğa aldığımız zaman ekranda standby yazıyor dış ünite tekrar sıcakta çalışıyor. yanyana iki adet dış ünite var modeli okunmuyor yazıları silinmiş ben şimdilik gaz eksikliği tespit ettim sisteme azot verip kaçak arayacağım tekrar gaz hesabı yapıp gramına göre gazı vereceğim sizce sadece gazdan yapar mı bu arızayı?
 