topraklama ile ilgili derin bir konu

avare80

Üye
Katılım
17 Ara 2007
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
39
topraklama üzerine araştırma yaparken anlayamadığım bir konuyu paylaşmak istiyorum.
1.trafo binasında koruma ve işletme topraklaması yaptım diyelim. işletmeyi 20 metre uzağa gömdüm sebebi nötr veya toprakta bir hata durumu oluşursa 20 metre mesafede hata akımı sönümlenir ve birbirini etkilemez .örn nötrden akan akım toprağa yani cihaz gövdesine gitmez..yani yaklaşık 20 metremesafe hata akımını sönümlüyor.

2. TN veya TT sistem tüm hata akımı hesaplamalarında faz-toprak arızasında hata akımının kaçak olan cihaz gövdesi -toprak- nötrden trafoya geldiğinden bahsediliyor.

Peki madem 20 metre mesafe hata akımının birbirine etki etmemesi için bırakılıyor, bu hata akımı topraktan nasıl trafoya ulaşıyor?
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu bir hesaplama tekniğidir. Kağıt kalemle mantıklı bir şekilde açıklanabilir ama yazıya dökerken anlatması biraz karışık. Toprağı devreyi tamamlayan iletken olarak düşünürsün. Direncide çok düşük olduğundan hesaplarda sistemi etkilemez. Bu yöntemlede herhangi bir nokta için hesabı yapabilirsin.
 
topragin verimliligini olctunmu ? topraklama megeri ile ?
 
Bu bir hesaplama tekniğidir. Kağıt kalemle mantıklı bir şekilde açıklanabilir ama yazıya dökerken anlatması biraz karışık. Toprağı devreyi tamamlayan iletken olarak düşünürsün. Direncide çok düşük olduğundan hesaplarda sistemi etkilemez. Bu yöntemlede herhangi bir nokta için hesabı yapabilirsin.

benim de sorum bu işte. toprak bir iletkendir tamam. o zaman 20 metre mesafe olayının esprisi nedir?
 
tam olarak neyi anlayamadığını çıkartamadım ben de Topraklama - Vikipedi den bile bakabilirsin 20 metrenin bi esprisi yok herhalde
toprağın cinsine içeriğine durumuna göre değişir önemli olan topraklama direncinin az olması
 
benim de sorum bu işte. toprak bir iletkendir tamam. o zaman 20 metre mesafe olayının esprisi nedir?

Hesap yapılırken topragın direncini sıfır alırsın ki böylece maksimum değeri bulursun. Bunu trafonun hemen yanındaymışsın gibi düşünebilirsin koruma sistemleride o maksimum değere göre seçildiğinden dolayı herhangi bir problemle karşılaşmassın. ama tabiki toprağın direnci sıfır değildir. yapılan hesaplamalar sonucundada en etkin değer olarak 20 metre çıkmıştır.
 
http://www.google.com.tr/url?sa=t&r...wcnMBA&usg=AFQjCNHOoo8xMhaaTT0U9_LYy2ZZuxaNRg


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:...oMiD1agXsgWkxUCqxFzWGnLQ7O3WnTwORNjG2qSAyeQWw


Sanırım tam anlaşılmadı demek istediğim anlatımdaki şekillere bakarsanız hata akımı çarpılan kişinin vücudundan toprağa topraktan trafonun nötrüne ulaşıyor arada 50 metre olsa bile hesap bu şekilde yapılıyor.
Yani şu demek ki akım 20 metreden fazla bile olsa toprağın içinde gidebiliyor...

Biz ise işletme ile koruma topraklamasının arasına en az 20 metre koyuyoruz ki birinden toprağa akım aktığında diğerini etkilemesin, eee akım 50 metrede bile toprağın içinde gidiyorsa bu 20 metrenin başka bir anlamı mı var yoksa hata akımı hesaplamalarında kaçırdığım bi şey mi var?
 
Sen benim anlatmak istediğimi anlamamışsın.Farkettiysen hesaplamada toprağı süper iletken olarak kabul ediyoruz. Yani direnci sıfır. Böylece hesaplamalarda doğabilecek en yüksek değeri buluyoruz. Ama gerçekte toprak direnci tabiki sıfır değil bu yüzdende 20 m mesafe topraklamalar için uygun bir mesafe oluyor.
Ama şunu unutma hesaplamalar her zaman en kötü sonuç için yapılır ve koruma buna göre seçilir ki bütün riskler sıfıra insin.
 
Tedaş yönetmeliğinde olduğundan öyle isteniyor sanırım
 